Erreur de Nœud STB ACI0320
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 739
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
Bonjour,
Si la voie est activée en 4-20 mA et qu'il n'y a rien de branché (donc mesure de 0 mA) c'est normal d'avoir un défaut.
Si la voie est activée en 4-20 mA et qu'il n'y a rien de branché (donc mesure de 0 mA) c'est normal d'avoir un défaut.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7164
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
-------
oui un défaut voie, mais erreur de nœud ça veut dire quoi ?
il peux mettre une voie en tension pour voir si pareil
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 50
- Enregistré le : 23 mai 2017, 17:07
- Localisation : Rennes
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
est ce un nœud réseau ?
c'est quoi ton réseau de terrain. Un automate ?
c'est quoi ton réseau de terrain. Un automate ?
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
Salut merci pour vos réponses et désolé de mes précisions tardives.
Si je comprend bien c'est qu'il faudrait que j'alimente mon capteur/sonde autrement que par les entrées du module STB ACI 0320 ?
Alors le problème je sais vraiment pas j'ai l'impression que le erreur réseau est un peu une erreur générique que sort Advantys.
Sinon oui j'ai un Automate en redondance qui gère plusieurs STB dont l'ilot où j'ai mon problème avec mon module.
Si je comprend bien c'est qu'il faudrait que j'alimente mon capteur/sonde autrement que par les entrées du module STB ACI 0320 ?
Alors le problème je sais vraiment pas j'ai l'impression que le erreur réseau est un peu une erreur générique que sort Advantys.
Sinon oui j'ai un Automate en redondance qui gère plusieurs STB dont l'ilot où j'ai mon problème avec mon module.
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 739
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
La carte STBACI0320 n'alimente pas les capteurs. Ce sont des entrées passives.
Vous n'avez pas d'autres entrées analogiques sur l'îlot STB ?
Où avez-vous vu le message de défaut "erreur de nœud" ?
Je pense que le défaut de voie génère un défaut de module (la carte STBACI0320) qui génère un défaut de nœud (l'îlot STB).
Le diagnostic du logiciel Advantys n'est pas terrible parce qu'il donne des codes qu'il faut rechercher dans la documentation.
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
Je pense que ça doit venir de la il me faut une alimentation externe pour mon capteur.
Sinon non je n'ai pas d'autre entrée analogique sur mon STB après je sais que j'ai module d'alimentation le STB PDT3100 mais je sais pas comment réellement m'en servir
Sinon je vais essayer avec une alimentation externe pour voir je vous tiens au courant merci beaucoup ^^
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
Je n'avais pas remarquer mais normalement la fonction du PDT3100 est bien de distribuer de l'alimentation au modules d'entrée sorties de l'ilot mais est-ce qu'il sert aussi à pouvoir alimenter les capteur directement par les voies du ACI 0320 ou il faut réellement alimenter notre capteur autrement ?
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
Salut !
Sur ton ilôt tu as des voyants RDY et ERR, à voir comment ils sont..
sinon voici la doc de ton produit :
https://download.schneider-electric.com ... 7716K01000
Page 86 et plus..
ET oui, il te faut alimenter tes capteurs via une alimentation autre...
Sur ton ilôt tu as des voyants RDY et ERR, à voir comment ils sont..
sinon voici la doc de ton produit :
https://download.schneider-electric.com ... 7716K01000
Page 86 et plus..
ET oui, il te faut alimenter tes capteurs via une alimentation autre...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
Salut je vois de quelle doc tu parle je l'avais déjà sous les yeux et sinon la seul "ERR" que j'ai c'est sur mon module ACI 0320.philou77 a écrit : ↑20 juil. 2021, 14:20 Salut !
Sur ton ilôt tu as des voyants RDY et ERR, à voir comment ils sont..
sinon voici la doc de ton produit :
https://download.schneider-electric.com ... 7716K01000
Page 86 et plus..
ET oui, il te faut alimenter tes capteurs via une alimentation autre...
mais c'est lien à ma voie qui est en défaut. Je vais essayer l'alimentation externe du coup.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7164
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Erreur de Nœud STB ACI0320
slts,
Si je comprends bien sur Advantys le défaut voie donne un défaut de nœud, c'est nœud, nœud , lol
Si je comprends bien sur Advantys le défaut voie donne un défaut de nœud, c'est nœud, nœud , lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr