Erreur de Nœud STB ACI0320

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Si la voie est activée en 4-20 mA et qu'il n'y a rien de branché (donc mesure de 0 mA) c'est normal d'avoir un défaut.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7164
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par itasoft »

Bruce33 a écrit : 19 juil. 2021, 12:07 Bonjour,

Si la voie est activée en 4-20 mA et qu'il n'y a rien de branché (donc mesure de 0 mA) c'est normal d'avoir un défaut.
-------
oui un défaut voie, mais erreur de nœud ça veut dire quoi ?
il peux mettre une voie en tension pour voir si pareil
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kcnarf
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 23 mai 2017, 17:07
Localisation : Rennes

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par kcnarf »

est ce un nœud réseau ?
c'est quoi ton réseau de terrain. Un automate ?
Gogo
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 19 juil. 2021, 09:03

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par Gogo »

Salut merci pour vos réponses et désolé de mes précisions tardives.
Si je comprend bien c'est qu'il faudrait que j'alimente mon capteur/sonde autrement que par les entrées du module STB ACI 0320 ?
Alors le problème je sais vraiment pas j'ai l'impression que le erreur réseau est un peu une erreur générique que sort Advantys.

Sinon oui j'ai un Automate en redondance qui gère plusieurs STB dont l'ilot où j'ai mon problème avec mon module.
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par Bruce33 »

Gogo a écrit : 20 juil. 2021, 08:50 Si je comprend bien c'est qu'il faudrait que j'alimente mon capteur/sonde autrement que par les entrées du module STB ACI 0320 ?
La carte STBACI0320 n'alimente pas les capteurs. Ce sont des entrées passives.
Vous n'avez pas d'autres entrées analogiques sur l'îlot STB ?
Gogo a écrit : 20 juil. 2021, 08:50 j'ai l'impression que le erreur réseau est un peu une erreur générique que sort Advantys.
Où avez-vous vu le message de défaut "erreur de nœud" ?
Je pense que le défaut de voie génère un défaut de module (la carte STBACI0320) qui génère un défaut de nœud (l'îlot STB).
Le diagnostic du logiciel Advantys n'est pas terrible parce qu'il donne des codes qu'il faut rechercher dans la documentation.
Gogo
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 19 juil. 2021, 09:03

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par Gogo »

Bruce33 a écrit : 20 juil. 2021, 12:20 La carte STBACI0320 n'alimente pas les capteurs. Ce sont des entrées passives.
Vous n'avez pas d'autres entrées analogiques sur l'îlot STB ?
Je pense que ça doit venir de la il me faut une alimentation externe pour mon capteur.
Sinon non je n'ai pas d'autre entrée analogique sur mon STB après je sais que j'ai module d'alimentation le STB PDT3100 mais je sais pas comment réellement m'en servir
Sinon je vais essayer avec une alimentation externe pour voir je vous tiens au courant merci beaucoup ^^
Gogo
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 19 juil. 2021, 09:03

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par Gogo »

Je n'avais pas remarquer mais normalement la fonction du PDT3100 est bien de distribuer de l'alimentation au modules d'entrée sorties de l'ilot mais est-ce qu'il sert aussi à pouvoir alimenter les capteur directement par les voies du ACI 0320 ou il faut réellement alimenter notre capteur autrement ?
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2085
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par philou77 »

Salut !

Sur ton ilôt tu as des voyants RDY et ERR, à voir comment ils sont..

sinon voici la doc de ton produit :

https://download.schneider-electric.com ... 7716K01000

Page 86 et plus..

ET oui, il te faut alimenter tes capteurs via une alimentation autre...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Gogo
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 19 juil. 2021, 09:03

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par Gogo »

philou77 a écrit : 20 juil. 2021, 14:20 Salut !

Sur ton ilôt tu as des voyants RDY et ERR, à voir comment ils sont..

sinon voici la doc de ton produit :

https://download.schneider-electric.com ... 7716K01000

Page 86 et plus..

ET oui, il te faut alimenter tes capteurs via une alimentation autre...
Salut je vois de quelle doc tu parle je l'avais déjà sous les yeux et sinon la seul "ERR" que j'ai c'est sur mon module ACI 0320.
mais c'est lien à ma voie qui est en défaut. Je vais essayer l'alimentation externe du coup.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7164
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Erreur de Nœud STB ACI0320

Message par itasoft »

slts,
Si je comprends bien sur Advantys le défaut voie donne un défaut de nœud, c'est nœud, nœud , lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre