je suis en train de convertir un projet nano et j'aimerais comprendre l'instruction suivante :
%MW60 := %KW0[%MW48]

Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance,

Cordialement
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1683
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: TSX NANO

Message par Béryl »

C'est de l'adressage indexé.
Si %MW48 vaut 3 alors %MW60:=%KW3.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 528
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: TSX NANO

Message par ProfnovA »

dans mw60, on met la constante kw0 indexée du mw48

- si mw48=5, on met kw5
- si mw48=22, on met kw22
dave18
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 19 juin 2021, 18:37

Re: TSX NANO

Message par dave18 »

Ok merci à tous
dave18
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 19 juin 2021, 18:37

Re: TSX NANO

Message par dave18 »

Savez-vous comment je peux faire cette même instruction en Siemens avec un S7-1200 par exemple ?
Merci à vous,

Cordialement
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX NANO

Message par itasoft »

slts,
Si le programme du NANO est gros, ci dessous la procédure pour faire la conversion automatique pour migration vers un M221
------clic dessus pour zoom-----------
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Vicnnet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 03 févr. 2018, 20:43

Re: TSX NANO

Message par Vicnnet »

dave18 a écrit : 05 août 2021, 14:24 Savez-vous comment je peux faire cette même instruction en Siemens avec un S7-1200 par exemple ?
Merci à vous,

Cordialement
Avec un S7-1200, tu peux le programmer de cette manière :
Capture d’écran 2021-08-06 091719.PNG
Capture d’écran 2021-08-06 091532.PNG
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX NANO

Message par itasoft »

Slts,
Préciser que la taille du tableau = le nombre de constantes KW déclarées dans le NANO
Et il faut mettre en valeurs de départ les valeurs contenues dans les constantes KW du Nano
Ceci dit, ya pas de constantes chez les « teutons » ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: TSX NANO

Message par philou77 »

Re !
itasoft a écrit : 06 août 2021, 11:33 Ceci dit, ya pas de constantes chez les « teutons » ?
Pas besoin, il y a les DB !!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D