j'essaye de faire dialoguer en liaison S7 deux automates, un S7-1518F avec TIA v16 et un S7-315 2PN/DP via Step7 v5.6.
Dans un premier temps, je fais déclare la liaison entre les deux API, sachant qu'il sont dans des projets différents.

Dans Tia, ma liaison est apparement OK car elle apparait en vert.
Vue TIA.png
Dans Step7, elle reste constemament en rouge.
Vue S7.png
Les adresses IP sont correct, les emplacements aussi (0/1 pour le S7-1518F et 0/2 pour le S7-315 2PN/DP).
L'établissement de la liaison est faite par le S7-1518F.
Je ne vois pas ce qui bloque.

Si quelqu'un a une idée.
Merci
LaminageAfroid
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28

Re: Communication S7-1500 et S7-300

Message par LaminageAfroid »

Bonjour ,

SI tu crée ta liaison dans le S7-1500 alors tu n'as pas besoin de la crée dans le S7-300

Et étant donnée que ta liaison est initialisé du coté du S7-1500, ta com devrais fonctionner, reste plus qu'a utiliser les bloc d'échange
https://SecreLocal.com - What Dating Chat App Is Best - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Best Dating Chat
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Communication S7-1500 et S7-300

Message par Damall »

Salut,

sauf que les blocs d'échanges (PUT/GET), je dois les mettre dans le 300. Donc il me faut une liaison car j'ai besoin de l'ID.

Merci
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Communication S7-1500 et S7-300

Message par djé »

Salut du coup crée et initialise la liaison côté 300.
Sur le 1500 rien à faire.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Communication S7-1500 et S7-300

Message par Damall »

Salut,

c'est bon, j'ai trouvé.

Du côté S7-1518F, dans le détail de l'adresse, il faut décocher SIMATIC-ACC.

Par contre maintenant, j'ai fait un GET dans le s7-300 et j'ai un code erreur 08 (Erreur d'accès à la CPU partenaire)

Je vais chercher .

@+
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Communication S7-1500 et S7-300

Message par Damall »

Eh oui,

ne pas oublier de décocher dans les propriétés du DB côté S7-1500, "Accès au bloc optimisé".

et après c'est bon, tout fonctionne.

@+