Timer série 7 sous Unity?
Timer série 7 sous Unity?
quel est l'équivalent du timer série 7 de pl7 pro pour unity? merci
- Fichiers joints
-
- timerS7.png (2.1 Kio) Vu 4925 fois
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 971
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7182
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: question bête
slts,
ya pas d’équivalent sur Unity base, il faut utiliser PL7_TON
ya pas d’équivalent sur Unity base, il faut utiliser PL7_TON
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 971
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: question bête
C'est pareil qu'une TON non ?!
Re: question bête
Il n'y a pas de sélection de base temps sur le TON IEC la durée est en TIME, sinon la fonction est la même.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1958
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: question bête
Pas tout a fait, si on met une condition sur le C d'une tempo tele on fige l'écoulement, sur une ton si on coupe le in on repart du début. Cela dit il me semblait que les tempos tele existaient toujours dans une bibliothèque obsolète.Cyril93 a écrit :Il n'y a pas de sélection de base temps sur le TON IEC la durée est en TIME, sinon la fonction est la même.
JC
EDIT: j'avais pas vu le message de itasoft, ce doit en effet être PL7_TON dans la bibliothèque obsolète.
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: question bête
En effet JC mea culpa, j'ai confondu avec le bloc tempo TMJC87 a écrit :Pas tout a fait, si on met une condition sur le C d'une tempo tele on fige l'écoulement, sur une ton si on coupe le in on repart du début. Cela dit il me semblait que les tempos tele existaient toujours dans une bibliothèque obsolète.Cyril93 a écrit :Il n'y a pas de sélection de base temps sur le TON IEC la durée est en TIME, sinon la fonction est la même.
JC
EDIT: j'avais pas vu le message de itasoft, ce doit en effet être PL7_TON dans la bibliothèque obsolète.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2089
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: question bête
Salut !
Les tempos existent bien dans la librairie obsolète.
En les utilisant, on a les mêmes limites en nombre qu'avec PL7-3.
Les ton de unity sont en millisecondes il me semble non ?
Mais là, il n'y a plus de limite au nombre de tempos utilisables.
Les tempos existent bien dans la librairie obsolète.
En les utilisant, on a les mêmes limites en nombre qu'avec PL7-3.
Les ton de unity sont en millisecondes il me semble non ?
Mais là, il n'y a plus de limite au nombre de tempos utilisables.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7182
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Timer série 7 sous Unity?
slts,
ça c'est des tempos hérités de PL7-3 très utiles ,
Exercice pour les sur-doués , LOL:
Allumer une lampe ROUGE pendant 10s puis allumer une lampe ORANGE pendant 5s puis allumer une lampe VERTE pendant 15s (éteindre la précédente à chaque fois)
et ça cycliquement sans arrêt.
solution avec tempos hérités de PL7-3
cliquer dessus pour agrandir l'image
ça c'est des tempos hérités de PL7-3 très utiles ,
Exercice pour les sur-doués , LOL:
Allumer une lampe ROUGE pendant 10s puis allumer une lampe ORANGE pendant 5s puis allumer une lampe VERTE pendant 15s (éteindre la précédente à chaque fois)
et ça cycliquement sans arrêt.
solution avec tempos hérités de PL7-3
cliquer dessus pour agrandir l'image
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr