Problème transfert projet sur Magelis

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Problème transfert projet sur Magelis

Message par Squale »

Bonjour,

J'exploite 2 XBTGT 2330 dont j'ai optimisé pas mal de pages depuis la mise en service, aujourd'hui j'ai voulu transférer mes dernières modifications mais je suis resté bloqué à l'étape de transfert du Runtime, le message d'erreur me dit: Erreur lors de la préparation des fichiers.

Dans mon malheur j'ai de la chance, l'erreur se produit avant le début du transfert donc le Magelis n'est pas briqué, si je coupe le jus pour reset tout refonctionne.

Le truc c'est que le projet est en V6.2.9.1008 alors que ma version de vijeo designer est en 6.2.11.1012 donc Vijeo force la mise à jour du Runtime avant le transfert du projet.

J'ai fait le truc à ne jamais faire chez Schneider, j'ai installé la mise à jour de vijeo qui était proposée dans le software update, du coup quand j'ai ouvert le projet il m'a forcé à migrer vers la dernière version (encore une bonne idée de forcer la migration d'un projet qui a été édité avec une version inférieure...!)

J'ai essayé d'installer le Runtime avec le programme Installateur Runtime et le cordon USB (XBTZG935) mais sans succés également, sur les 2 XBTGT.

Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Problème transfert projet sur Magelis

Message par JC87 »

Bonjour,

J'avais eu un probléme du genre avec des petit STU de mémoire ou j'étais passé d'un runtime V6.1 à un runtime V6.2. Il me semble cependant que le mon message d'erreur était différent. Quoiqu'il en soit je m'en étais sorti en transférant l'application sur une clé USB et en bootant dessus. Par la suite j'ai pu transférer des modifications sans soucis. Ça ne coute irien d'essayer.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème transfert projet sur Magelis

Message par itasoft »

slts,
Ça ne coûte irien d'essayer.
---------------
il faut pas qu'il essaye, il faut le faire
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: Problème transfert projet sur Magelis [RESOLU]

Message par Squale »

Bonjour,

le problème est résolu, j'ai pu transférer le projet et mettre à jour le Runtime avec une clé USB.

Merci.
Répondre