variateur ATV310 remote mode

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
SEBBANE93
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 28 déc. 2021, 11:07

variateur ATV310 remote mode

Message par SEBBANE93 »

Bonjour
j'ai rencontré un problème avec mon variateur Schneider ATV310 , je peut pas désactivé le mode potentiomètre ,Je veut que mon variateur marche en mode remote mais sans potentiomètre,
merci de m'aider
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: variateur ATV310 remote mode

Message par itasoft »

slts,
si la consigne de vitesse ne vient pas du potentiomètre , elle viendrait d'ou dans ton installation ??????????????
(par signal analogique ou communication)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
SEBBANE93
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 28 déc. 2021, 11:07

Re: variateur ATV310 remote mode

Message par SEBBANE93 »

Je veut fixer la fréquence a une valeur donnée (30hz par exemple) , et commander la marche/arrêt du moteur par un commutateur (0-1)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: variateur ATV310 remote mode

Message par itasoft »

slts,
alors il faut mettre un potentiomètre, le régler à 30 Hz et souder la tige au chalumeau pour ne plus pouvoir le tourner.
ou voir si ya pas des consignes vitesses présélectionnées via les entrées logiques LI2 LI3 LI4
Modifié en dernier par itasoft le 29 déc. 2021, 18:30, modifié 3 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: variateur ATV310 remote mode

Message par AC23 »

Bonjour;

La doc est disponible ici . (Voir page 44).

De mémoire il faut aussi définir la fréquence "min" à 30 Hz (dans ton cas).

Bien cordialement;
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1960
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: variateur ATV310 remote mode

Message par Béryl »

Nul besoin d'un potar.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: variateur ATV310 remote mode

Message par AC23 »

Béryl a écrit : 03 janv. 2022, 07:20 Nul besoin d'un potar.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
Merci, pour la confirmation. J'avoue je n'étais pas sur pour la Fréq min.

PS Ça va, j'ai une bonne mémoire finalement :lol: .
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
SEBBANE93
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 28 déc. 2021, 11:07

Re: variateur ATV310 remote mode

Message par SEBBANE93 »

Béryl a écrit : 03 janv. 2022, 07:20 Nul besoin d'un potar.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
Dans quel paramètres (numéro ?) je fixes le LSP et Le HSP ?

Merci
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: variateur ATV310 remote mode

Message par AC23 »

SEBBANE93 a écrit : 03 janv. 2022, 10:57
Béryl a écrit : 03 janv. 2022, 07:20 Nul besoin d'un potar.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
Dans quel paramètres (numéro ?) je fixes le LSP et Le HSP ?

Merci
Regarde la documentation que j'ai donné un peu plus haut (Page 37).
LSP = Low speed = 512.0
HSP = High speed = 512.2

Bon courage;
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Répondre