Message d'erreur sur HMIGTO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Bud
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 11 oct. 2018, 13:20

Message d'erreur sur HMIGTO

Message par Bud »

Bonjour,
je viens vers vous car j'ai un gros soucis:
j'ai installé un écran HMIGTO4310 sous vijeo 6.8 ip: 10.192.4.85. En face, j'ai passer un automate avec un nouveau processeur: TSXP573623AM v6.2 ip:10.192.4.86
j'ai fait mon soft et quand je met en réseau ca me met un message d'erreur sur l'écran: "echec de la recpetion de la socket. api 18"

j'ai effectué après ca plusieurs manip: changer écran: RAS
changer le proc: RAS
j'ai mis une autre appli d'un autre écran de l'usine qui dialogue avec un autre automate: OK
Sur mon appli qui merde, j'ai meme été faire la lecture sur un autre automate et j'arrive a lire des valeurs.
j'ai fini par envoyer un programme automate vierge et ca me fait le même defaut.

Avez vous eu déja ca car la je suis paumer. J'avai penser à mon réseau mais comme ca arrive à lire j'ai un doute. Ce sont sur le coup des câbles RJ neufs.
Pour finir, j'ai eu une seulle fois le defaut suivant: "envoie de paquet incomplet. Probleme éventuel de câble"

mais j'arrive bien à lire ailleurs c'est ca qui me trouble.
Merci à vous
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Message d'erreur sur HMIGTO

Message par itasoft »

slts,
sous quel protocole ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Bud
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 11 oct. 2018, 13:20

Re: Message d'erreur sur HMIGTO

Message par Bud »

Tcp
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Message d'erreur sur HMIGTO

Message par itasoft »

slts,
ça veut rien dire, donner le nom complet du pilote utilisé
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: Message d'erreur sur HMIGTO

Message par AC23 »

Bud a écrit : 05 janv. 2022, 16:57 Bonjour,
je viens vers vous car j'ai un gros soucis:
j'ai installé un écran HMIGTO4310 sous vijeo 6.8 ip: 10.192.4.85. En face, j'ai passer un automate avec un nouveau processeur: TSXP573623AM v6.2 ip:10.192.4.86
- Le masque ?
j'ai fait mon soft et quand je met en réseau ca me met un message d'erreur sur l'écran: "echec de la recpetion de la socket. api 18"

j'ai effectué après ca plusieurs manip: changer écran: RAS
changer le proc: RAS
- Par RAS, tu veux dire que cela fonctionne ? ou que tu obtient le même message d'erreur ?
j'ai mis une autre appli d'un autre écran de l'usine qui dialogue avec un autre automate: OK
- ils sont sur le même réseau? Peux-tu nous faire un schéma rapide comment tout les équipements sont relier ? (et leurs IP et masque)
Sur mon appli qui merde, j'ai meme été faire la lecture sur un autre automate et j'arrive a lire des valeurs.
- l'autre cible avait quel IP ?
j'ai fini par envoyer un programme automate vierge et ca me fait le même defaut.

Avez vous eu déja ca car la je suis paumer. J'avai penser à mon réseau mais comme ca arrive à lire j'ai un doute. Ce sont sur le coup des câbles RJ neufs.
- Ton câble RJ45 fait bien moins de 100 m ? (question idiote vu que tu la acheté tout fait, c'est bien ca ?) quel catégorie ?
- Sinon si tu passe par un switch et que tu es en Ethernet, vois tu les petites led (généralement orange et vert) s'allumer ?

Pour finir, j'ai eu une seulle fois le defaut suivant: "envoie de paquet incomplet. Probleme éventuel de câble"

mais j'arrive bien à lire ailleurs c'est ca qui me trouble.
Merci à vous
Sinon, la façon la plus rapide pour tester un câble RJ, c'est de le connecter à un ordinateur et de faire un ping à un équipement.

Bien cordialement;
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Bud
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 11 oct. 2018, 13:20

Re: Message d'erreur sur HMIGTO

Message par Bud »

AC23 a écrit : 06 janv. 2022, 10:02
Bud a écrit : 05 janv. 2022, 16:57 Bonjour,
je viens vers vous car j'ai un gros soucis:
j'ai installé un écran HMIGTO4310 sous vijeo 6.8 ip: 10.192.4.85. En face, j'ai passer un automate avec un nouveau processeur: TSXP573623AM v6.2 ip:10.192.4.86
- Le masque ? 255.255.252.0 pour les 2
j'ai fait mon soft et quand je met en réseau ca me met un message d'erreur sur l'écran: "echec de la recpetion de la socket. api 18"

j'ai effectué après ca plusieurs manip: changer écran: RAS
changer le proc: RAS
- Par RAS, tu veux dire que cela fonctionne ? ou que tu obtient le même message d'erreur ?ne fonctionne pas
j'ai mis une autre appli d'un autre écran de l'usine qui dialogue avec un autre automate: OK
- ils sont sur le même réseau? Peux-tu nous faire un schéma rapide comment tout les équipements sont relier ? (et leurs IP et masque)
Sur mon appli qui merde, j'ai meme été faire la lecture sur un autre automate et j'arrive a lire des valeurs.
- l'autre cible avait quel IP ? 10.192.4.90
j'ai fini par envoyer un programme automate vierge et ca me fait le même defaut.

Avez vous eu déja ca car la je suis paumer. J'avai penser à mon réseau mais comme ca arrive à lire j'ai un doute. Ce sont sur le coup des câbles RJ neufs.
- Ton câble RJ45 fait bien moins de 100 m ? (question idiote vu que tu la acheté tout fait, c'est bien ca ?) quel catégorie ? cat 6 passer sous gaine
- Sinon si tu passe par un switch et que tu es en Ethernet, vois tu les petites led (généralement orange et vert) s'allumer ?
oui jai 20m et oui les leds s allument
Pour finir, j'ai eu une seulle fois le defaut suivant: "envoie de paquet incomplet. Probleme éventuel de câble"

mais j'arrive bien à lire ailleurs c'est ca qui me trouble.
Merci à vous
Sinon, la façon la plus rapide pour tester un câble RJ, c'est de le connecter à un ordinateur et de faire un ping à un équipement.

Bien cordialement;
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Message d'erreur sur HMIGTO

Message par itasoft »

Slts,
Une fois j’ai eu un problème avec le pilote ModBus tcp/ip impossible de communiquer avec un TSX57 PREMIUM rien faire,
j’ai mis à la place le pilote XWAY tcp/ip et ça as marché avec ce pilote, c’est pas normal mais j’ai pas cherché à comprendre
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: Message d'erreur sur HMIGTO

Message par AC23 »

Sinon le test de ping donne quoi?
Vu le masque, je présume que tu as une centaine d'équipement sur le même réseau? Un simple conflit d'adresse IP? (j'ai eu ça récemment :lol: )

Edit Sinon, si cette équipement n'est pas en com avec tout le reste et qu'il a besoin de communiquer que avec son écran. Teste la solution de itasoft
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Bud
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 11 oct. 2018, 13:20

Re: Message d'erreur sur HMIGTO

Message par Bud »

oui j'ai une centaine d'équipement sur mon réseau.
J'ai essayé un 3eme processeur mais rien n'y fait.
J'ai aussi testé en local au bureau et ca ne fonctionnait pas non plus.
Le truc de dingue c'est que j'ai envoyé mes sources à une société extérieure qui travail chez nous en autom et lui ca fonctionne.
Bud
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 11 oct. 2018, 13:20

Re: Message d'erreur sur HMIGTO

Message par Bud »

j'ai remarqué aussi, dans le proc, page config, il y a une ligne "messages non autorisés" qui s'incrémente, et dès que je débranche l'écran ca ne bouge plus.

J'ai comparé avec mes autres automates et cette ligne est toujours a zéro
Répondre