Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

Je reviens donc vers vous.
C'est bien l'automate qui détient les info que je dois envoyer à mon appareil.
Coté automate, j'ai programmé ceci comme suit :
https://ibb.co/jyhjh4n
https://ibb.co/J5Yw6md

Dites-moi si cela vous parait cohérent.
J'ai suivi ce tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=Kvf4m4I0Grk

par contre je n'ai pas "Local-PROFINET_interface_1" dans ce cas, je met quel valeur dans "InterfaceID" ?
variable dispo : https://ibb.co/986gXfv

Une fois programmé correctement, je souhaiterai tester cette connexion avant d'aller plus loin.
Avez-vous des idées pour ça ? j'ai cherché sur internet mais j'ai malheureusement pas trouvé grand chose
Merci d'avance, encore...
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par DurandO »

Bonjour,
andala a écrit : 14 janv. 2022, 16:17 par contre je n'ai pas "Local-PROFINET_interface_1" dans ce cas, je met quel valeur dans "InterfaceID" ?
Je dirais la valeur de Local_PN le port qui est utilisé pour la com soit la valeur 64.
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par DurandO »

andala a écrit : 14 janv. 2022, 16:17 Une fois programmé correctement, je souhaiterai tester cette connexion avant d'aller plus loin.
Avez-vous des idées pour ça ? j'ai cherché sur internet mais j'ai malheureusement pas trouvé grand chose
tu as cela par exemple ModPoll
Je n'ai pas testé, à voir.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

Ok merci,
je test avec la valeur
cordialement
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

J'ai testé mais rien pour le moment
je teste la connexion avec CAS modbus scanner; il me dit bien que je suis connecté mais, il m'indique :
[11:57:33] Disconnected
[11:57:33] Could not connect to TCP 192.168.3.10:502 timeout: 3
[11:56:30] Ready...
[11:56:30] Settings file: [C:\Users\utilisateur\Documents\CAS Modbus Scanner\Settings.xml]
[11:56:30] Debug file: [C:\Users\utilisateur\Documents\CAS Modbus Scanner\Debuglog.txt]
[11:56:30] Starting up...

Pourtant mon automate est bien en 192.168.3.10.
Une idée ?

Pour tester la connexion, doit-on connecter l'équipement au réseau ou on peut faire des tests quand il est déconnecté
merci d'avance
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par DurandO »

andala a écrit : 24 févr. 2022, 12:00 [11:57:33] Could not connect to TCP 192.168.3.10:502 timeout: 3
Corrige ton adresse IP dans un premier temps! 192.168.3.100

A moins que tu ne l'ais changée depuis cela : https://ibb.co/jyhjh4n
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

Dans le paramétrage dans le logiciel CAS modbus scanner, l'adresse IP a renseigner n'est pas celui de l'automate ?
Sinon, comment communique-t-il avec lui ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par DurandO »

andala a écrit : 24 févr. 2022, 14:24 Dans le paramétrage dans le logiciel CAS modbus scanner, l'adresse IP a renseigner n'est pas celui de l'automate ?
Sinon, comment communique-t-il avec lui ?
Si ton API a bien l'adresse IP 192.168.3.100 comme tu l'as indiqué ici
Image
alors c'est bien cette adresse qu'il faut utiliser dans ta requête.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

Ce qui est renseigné sur cette photo c'est le paramétrage du module MB_server et non l'IP de l'automate qui est bien 192.168.3.10.
Je me suis peut-être trompé d'adressage IP dans le module.
Pourtant, c'est bien l'adresse IP de l’équipement qui effectuera la requête que l'on dois renseigner ici non ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par DurandO »

andala a écrit : 24 févr. 2022, 14:42 Ce qui est renseigné sur cette photo c'est le paramétrage du module MB_server et non l'IP de l'automate qui est bien 192.168.3.10.
Je me suis peut-être trompé d'adressage IP dans le module.
Pourtant, c'est bien l'adresse IP de l’équipement qui effectuera la requête que l'on dois renseigner ici non ?
Autant pour moi, suivant doc, dans le bloc MB_SERVER, l'adresse IP indiquée est celle de l'équipement duquel on accepte les requêtes.
Si tu y indique 0.0.0.0 cela marche aussi et quelle que soit l'adresse de ton client mod-bus.

Si tu est sure que ton port PN de ton API a bien l'adresse IP 192.168.3.10, si la connexion est refusée, c'est peut-être le masque qui ne va pas.