Connexion PCVUE 15.2 avec TIA PORTAL V14

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
roland237
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 14 mars 2022, 14:32

Connexion PCVUE 15.2 avec TIA PORTAL V14

Message par roland237 »

Bonjour je suis sur un projet de supervision industriel, j'ai la version 15.2 de PCVUE avec la licence de type SCADA Station, je voudrais récupérer des informations sur un machine, qui fonctionne avec TIA PORTA V14 mais sans succès j'ai testé tout les protocoles de communication de PCVUE sans succès.je me demande si PCVUE est compatible avec TIA PORTA V14 ? sinon quel est l'autre option que j'ai.
Merci
Cordialement,
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 136
Enregistré le : 05 déc. 2015, 09:47

Re: Connexion PCVUE 15.2 avec TIA PORTAL V14

Message par Cedric39 »

Bonjour,

Si dans le projet TIA il n'y a pas été coché "Autoriser acces via communication PUT/GET ...." ca ne fonctionnera pas. C'est vallable avec tout afficheur-Supervision non Siemens.
Nouvelle image bitmap.jpg
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 819
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Connexion PCVUE 15.2 avec TIA PORTAL V14

Message par dpo »

sur pcvue on trouve bien le driver S7-1200/1500 donc ça doit fonctionner
j'imagine qu'il ne faut pas passer par des DB optimisés

j'ai eu fait un projet en step7 avec un S7-300, il fallait faire une manip dans netpro (indiquée dans l'aide pcvue) pour déclarer le PC
mais il me semble que c'était avec les premiers drivers siemens/pcvue
roland237
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 14 mars 2022, 14:32

Re: Connexion PCVUE 15.2 avec TIA PORTAL V14

Message par roland237 »

J'ai eu a faire toute les manipulations cités plus haut, aucun succes quelqu'un peu encore me dire la procédure commencant tout au début pour être sur que je n'est rien raté.
Merci
roland237
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 14 mars 2022, 14:32

Re: Connexion PCVUE 15.2 avec TIA PORTAL V14

Message par roland237 »

Cedric39 a écrit : 16 mars 2022, 13:50 Bonjour,

Si dans le projet TIA il n'y a pas été coché "Autoriser acces via communication PUT/GET ...." ca ne fonctionnera pas. C'est vallable avec tout afficheur-Supervision non Siemens.

Nouvelle image bitmap.jpg
j'ai eu a faire cela, aucun succès.
roland237
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 14 mars 2022, 14:32

Re: Connexion PCVUE 15.2 avec TIA PORTAL V14

Message par roland237 »

Ce qui est intrigant c'est que la connexion fonctionne avec TIA PORTAL V13, les procédures citées plus haut fonctionne très bien, mais avec la version 14 le problème se pose.
roland237
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 14 mars 2022, 14:32

Re: Connexion PCVUE 15.2 avec TIA PORTAL V14

Message par roland237 »

bonjour tous j'ai résolu mon problème, le souci était sur la longueur de la trame la CPU ayant une capacité de Communication
la trame était longue et dépassais la capacité.
Répondre