Bonjour,

J'ai 81 équipements modbus à faire communiquer avec un M580.

Pour cela j'ai un carte de com dédié BME NOC0301.

J'avais dans un premier temps commencer à déclarer des bloc Read_Var, mais j'avais des doutes sur la lenteur de la com en "séquençant" les échanges.

Donc je suis parti sur l'idée de déclarer des équipements modbus, puis des requêtes puis des Items.
J'aurai voulu faire des copier-coller des équipements et des requêtes/items mais je ne trouve pas.

Je sais que c'est possible sous SoMachine.

Une idée ?

Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par itasoft »

slts
J'ai 81 équipements modbus TCP/IP à faire communiquer avec un M580.
Pour cela j'ai un carte de com dédié BME NOC0301.
----------
c'est quoi comme équipements ? ou se trouve la carte NOC ?
(ceci dit, si le M580 est client à rien à faire sur les 81 équipements)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ghibauje
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 25 sept. 2018, 12:30

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par Ghibauje »

Re, La carte NOC est sur la rack de l'automate.

J'aurai pu utiliser l'automate directement pour communiquer avec les équipement mais ils semblerait que les carte de com NOC sont plus "rapide".

Les équipements sont des compteurs élec.

Le M580 est client, il doit lire puissance, tension, courant etc.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par itasoft »

slts,
sur ma version de Unity on ne peut pas mettre de carte NOC avec le M580
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ghibauje
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 25 sept. 2018, 12:30

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par Ghibauje »

ah ?

Je suis sur control expert.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par philou77 »

salut !

si tu parles de la liste des équipements en IO/SCANNING, apparemment, tu peux pas copier/coller
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 817
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par dpo »

Sauf erreur de ma part
sur le M580 tu peux utiliser le navigateur de DTM directement sur la CPU (comme sur une NOC mise à côté d'un 340)
et
sauf évolution, je n'ai jamais réussi à faire des copier/coller d'équipement en récupérant les trames, quantité...
C'est méga naze !
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par itasoft »

slts,
Moi je fais dans le bestial, avec un chenillard, une requete par tour de cycle, c'est la ceinture et les bretelles, lol
------clic dessus pour zoom---
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par philou77 »

Salut !
itasoft a écrit : 22 mars 2022, 11:41 une requete par tour de cycle
Par tour de cycle ?? entre le démarrage de la com, l'envoi, la réception... ça dure plus qu'un tour de cycle pour 1 échange complet sur 1 canal ;-)

Mais en l'absence d' io scanning, c'est ce que je fait aussi :-)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Message par itasoft »

Slts,
Ça met le temps que ça veut, avec test du bit d’activité si il en rate ça sera pour le prochain tour, le chenillard c’est pour être sur de ne pas saturer le Buffer sinon la Comm se plante lamentablement. Ceci dit, ça revient à faire la même chose que fait le IOScanning