Conversion de projet PL7 - Unity
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Conversion de projet PL7 - Unity
Bonjour,
Suite a la conversion d'un projet PL7 vers Unity pro, j'ai un ou 2 éléments avec cette erreur :
(l: 22, c: 1) E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Il s'agit de la conversion de ce bit : %IW1.0.1:X11 en %IW0.1.0.1.11
La CPU prend 2 emplacements au lieu d'un donc je pense qu'il s'agit de ça.
Vous pouvez me dire comment je peux remanier l'adresse si dessus ?
merci d'avance, comme toujours
PS : CPU de base + Carte Ethernet --> CPU avec Ethernet intégré
Suite a la conversion d'un projet PL7 vers Unity pro, j'ai un ou 2 éléments avec cette erreur :
(l: 22, c: 1) E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Il s'agit de la conversion de ce bit : %IW1.0.1:X11 en %IW0.1.0.1.11
La CPU prend 2 emplacements au lieu d'un donc je pense qu'il s'agit de ça.
Vous pouvez me dire comment je peux remanier l'adresse si dessus ?
merci d'avance, comme toujours
PS : CPU de base + Carte Ethernet --> CPU avec Ethernet intégré
Une bonne action en entraine toujours une autre
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Conversion de projet PL7 - Unity
Salut !
Regarde dans les propriétés du projet et autorise l’utilisation des adresses directes.
Regarde dans les propriétés du projet et autorise l’utilisation des adresses directes.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Conversion de projet PL7 - Unity
slts,
preciser vers quel automate sous Unity, si c'est vers un TSX57-PREMIUM à savoir que le Premium est en arrêt de commercialisation.
preciser vers quel automate sous Unity, si c'est vers un TSX57-PREMIUM à savoir que le Premium est en arrêt de commercialisation.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Conversion de projet PL7 - Unity
slts,
c'est un Premium, c'est plus commercialisé, il faut faire la migration vers un M340 ou M580
c'est un Premium, c'est plus commercialisé, il faut faire la migration vers un M340 ou M580
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1960
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Conversion de projet PL7 - Unity
Tu tapes sur une adresse qui n'existe pas.
Regarde le mapping d'entrées de tes cartes (onglet "Objets d'E/S" dans la config du matériel) en %IW pour les identifier.
Regarde le mapping d'entrées de tes cartes (onglet "Objets d'E/S" dans la config du matériel) en %IW pour les identifier.
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: Conversion de projet PL7 - Unity
C'est sensé taper sur la carte réseau mais vu qu'elle fait partie de la CPU...
Une bonne action en entraine toujours une autre
Re: Conversion de projet PL7 - Unity
Bonjour,
Quelle est l'utilisation de ce bit ? Une erreur réseau ?
Quelle est l'utilisation de ce bit ? Une erreur réseau ?
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: Conversion de projet PL7 - Unity
A la base ça viens de PL7pro âpres une conversion :
Une bonne action en entraine toujours une autre
Re: Conversion de projet PL7 - Unity
Il faudrait retrouver une notice de ton ancienne carte pour voir a quoi correspond ce bit, j'ai mis une 410 juste pour voir...
A part un défaut de communication, je sais pas ce qui a pu etre configuré d'autre. Le PL7 faisait de l'IO scanning ?
J'attire ton attention sur le fait que suivant l'alimentation que tu met devant ta CPU, ta cpu peut etre a l'emplacement 0 ou 1 Désolé petit bug sur les images avec le même nom de fichier ....
J'attire ton attention sur le fait que suivant l'alimentation que tu met devant ta CPU, ta cpu peut etre a l'emplacement 0 ou 1 Désolé petit bug sur les images avec le même nom de fichier ....