Bonjour,
Suite a la conversion d'un projet PL7 vers Unity pro, j'ai un ou 2 éléments avec cette erreur :
(l: 22, c: 1) E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Il s'agit de la conversion de ce bit : %IW1.0.1:X11 en %IW0.1.0.1.11
La CPU prend 2 emplacements au lieu d'un donc je pense qu'il s'agit de ça.
Vous pouvez me dire comment je peux remanier l'adresse si dessus ?
merci d'avance, comme toujours

PS : CPU de base + Carte Ethernet --> CPU avec Ethernet intégré
Une bonne action en entraine toujours une autre
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Message par philou77 »

Salut !

Regarde dans les propriétés du projet et autorise l’utilisation des adresses directes.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Message par itasoft »

slts,
preciser vers quel automate sous Unity, si c'est vers un TSX57-PREMIUM à savoir que le Premium est en arrêt de commercialisation.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Message par andala »

TSX 57 6634M
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Message par itasoft »

slts,
c'est un Premium, c'est plus commercialisé, il faut faire la migration vers un M340 ou M580
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1960
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Message par Béryl »

Tu tapes sur une adresse qui n'existe pas.
Regarde le mapping d'entrées de tes cartes (onglet "Objets d'E/S" dans la config du matériel) en %IW pour les identifier.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Message par andala »

C'est sensé taper sur la carte réseau mais vu qu'elle fait partie de la CPU...
Une bonne action en entraine toujours une autre
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 136
Enregistré le : 05 déc. 2015, 09:47

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Message par Cedric39 »

Bonjour,

Quelle est l'utilisation de ce bit ? Une erreur réseau ?
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Message par andala »

A la base ça viens de PL7pro âpres une conversion :
prog.png
Une bonne action en entraine toujours une autre
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 136
Enregistré le : 05 déc. 2015, 09:47

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Message par Cedric39 »

Il faudrait retrouver une notice de ton ancienne carte pour voir a quoi correspond ce bit, j'ai mis une 410 juste pour voir...
Capture.JPG
A part un défaut de communication, je sais pas ce qui a pu etre configuré d'autre. Le PL7 faisait de l'IO scanning ?
J'attire ton attention sur le fait que suivant l'alimentation que tu met devant ta CPU, ta cpu peut etre a l'emplacement 0 ou 1
Capture.JPG
Désolé petit bug sur les images avec le même nom de fichier ....