[S7-1500] Communication TCP/IP avec compteur d'énergie

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
kers
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 14 avr. 2022, 08:50

[S7-1500] Communication TCP/IP avec compteur d'énergie

Message par kers »

Bonjour,
Je voulais faire communiquer l'automate mon automate S7-1510SP-1 PN et compteur d'énergie COUNTIS e27/e28 en TCP IP mais le problème je ne sais pas quelle est la table d'adresse registre MODBUS d'accès au différentes mesures(tension, courant, puiss etc.)
un autre problème aussi c'est le port de communication, en effet sur le compteur est 503 hors que sur MB_client je l'ai mis sur 502 donc est ce qu'il faudra juste changer Mb client en 503?

Merci pour vos réponses
LaminageAfroid
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28

Re: [S7-1500] Communication TCP/IP avec compteur d'énergie

Message par LaminageAfroid »

Bonjour

Les tables de communication sont dispo sur le site de socomec

Pour E27
https://www.socomec.com/files/live/site ... 03054.html

Pour E28
https://www.socomec.com/files/live/site ... 03055.html

Effectivement port 503 des deux cotés