bonjour,
sur les cartes mémoires de mes TSX 57 il y a 2 piles boutons.
Il faut les changer l'une apres l'autre, tu ne pert pas le programme ni les datas. mais fait une sauvegarde machine a l'arret et vide, au cas où, j'ai deja eu le problème de grafcets a zéro et les compteurs de produit qui ne sont pas a zéro et là la machine ne veut plus démarrer elle est perdu dans son cycle.
sur les cartes mémoires de mes TSX 57 il y a 2 piles boutons.
Il faut les changer l'une apres l'autre, tu ne pert pas le programme ni les datas. mais fait une sauvegarde machine a l'arret et vide, au cas où, j'ai deja eu le problème de grafcets a zéro et les compteurs de produit qui ne sont pas a zéro et là la machine ne veut plus démarrer elle est perdu dans son cycle.
Créateur de pannes ...
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2231
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
Bonjour,josé a écrit :bonjour,
sur les cartes mémoires de mes TSX 57 il y a 2 piles boutons.
Il faut les changer l'une apres l'autre, tu ne pert pas le programme ni les datas. mais fait une sauvegarde machine a l'arret et vide, au cas où, j'ai deja eu le problème de grafcets a zéro et les compteurs de produit qui ne sont pas a zéro et là la machine ne veut plus démarrer elle est perdu dans son cycle.
Il y a deux modèles de cartouche RAM, les dernières qui ont deux piles ce qui permet d'éviter la perte programme et les premiers modèles qui n'en ont qu'une. Mais quoiqu'il en soit il vaut toujours mieux faire une sauvegarde du programme ET des données avant de faire la manipulation.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
slts,
a mais je partage totalement je principe. simplement mon chef me dit que non... :lol:
Mais il me vend ce que dit schneider : Chaque module alimentation possède un emplacement qui permet de recevoir une
pile fournissant l’alimentation à la mémoire RAM interne située sur les processeurs
afin d’assurer la sauvegarde des données lorsque l’automate est hors tension.
Cette pile est livrée dans le même conditionnement que le module alimentation.
Vous devez la mettre en respectant les polarités.
Données sur la
pile de
sauvegarde
Caractéristiques de la pile : pile au lithium chlorure de thyonile, 3,6V/0,8 Ah, taille
1/ 2AA.
Références en pièce de rechange : TSX PLP 01.
Durée de sauvegarde des données : le temps de sauvegarde des données
dépend de deux facteurs :
du pourcentage de temps où l’automate est hors tension et donc où la pile est
sollicitée,
de la température ambiante lorsque l’automate est hors tension.
Tableau de la température ambiante hors tension :
Contrôle de l’état de la pile : lorsque l’alimentation est sous tension, elle surveille
l’état de la pile. En cas de problèmes, l’utilisateur en est prévenu visuellement par
le voyant BAT (rouge) qui s’allume; dans ce cas un changement de la pile doit être
fait immédiatement. Le bit système %S68 donne l’état de la pile de sauvegarde (
le texte ci dessus, ça concerne la pile celle qui est sur le bloc ALIM, ça ne concerne pas la pile de la carte mémoire, il faut savoir de quoi on parle !!!!!!
a mais je partage totalement je principe. simplement mon chef me dit que non... :lol:
Mais il me vend ce que dit schneider : Chaque module alimentation possède un emplacement qui permet de recevoir une
pile fournissant l’alimentation à la mémoire RAM interne située sur les processeurs
afin d’assurer la sauvegarde des données lorsque l’automate est hors tension.
Cette pile est livrée dans le même conditionnement que le module alimentation.
Vous devez la mettre en respectant les polarités.
Données sur la
pile de
sauvegarde
Caractéristiques de la pile : pile au lithium chlorure de thyonile, 3,6V/0,8 Ah, taille
1/ 2AA.
Références en pièce de rechange : TSX PLP 01.
Durée de sauvegarde des données : le temps de sauvegarde des données
dépend de deux facteurs :
du pourcentage de temps où l’automate est hors tension et donc où la pile est
sollicitée,
de la température ambiante lorsque l’automate est hors tension.
Tableau de la température ambiante hors tension :
Contrôle de l’état de la pile : lorsque l’alimentation est sous tension, elle surveille
l’état de la pile. En cas de problèmes, l’utilisateur en est prévenu visuellement par
le voyant BAT (rouge) qui s’allume; dans ce cas un changement de la pile doit être
fait immédiatement. Le bit système %S68 donne l’état de la pile de sauvegarde (
le texte ci dessus, ça concerne la pile celle qui est sur le bloc ALIM, ça ne concerne pas la pile de la carte mémoire, il faut savoir de quoi on parle !!!!!!
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
je me suis trompé j'ai mélanger la pie de de l'alim et celle de la CPU. Bref ce qui m’intéresse c’est surtout la pile de la CPU. Je sais bien que la pile de 'alim on peu la changer à chaud.
Mais j'avais des doutes, sur la pile type bouton.
Donc visiblement c est possible de la faire à chaud, même si c'est pas prudent.
Mais j'avais des doutes, sur la pile type bouton.
Donc visiblement c est possible de la faire à chaud, même si c'est pas prudent.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
slts,
c'est pas imprudent, c'est suicidaire
c'est pas imprudent, c'est suicidaire
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
Bonjour,
Et puis, si c'est pas sur ça que tu te fais avoir, se sera sur autre chose
A+
Rholf, ça dépend quand tu aura passé une nuit blanche au pied de la bécanne a cause de ce genre de manip bein tu fera attentionlolodu013 a écrit : Donc visiblement c est possible de la faire à chaud, même si c'est pas prudent.
Et puis, si c'est pas sur ça que tu te fais avoir, se sera sur autre chose
A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
- maxpeigne
- Dieu du process

- Messages : 771
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
Méfie toi tout de même car en retirant ta carte mémoire, ton automate passera en STOP.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
bonjour,
avant de changer tes piles CPU ( suivant la version de ta carte il doit y avoir une ou deux piles) la n'est pas le problème, mais d'avoir les bonnes piles
et surtout avant d'y toucher
faire sauvegarde du programme
et des DATA ( ne pas oublier ) car des fois tu risque d'avoir des supprises
a+
avant de changer tes piles CPU ( suivant la version de ta carte il doit y avoir une ou deux piles) la n'est pas le problème, mais d'avoir les bonnes piles
et surtout avant d'y toucher
faire sauvegarde du programme
et des DATA ( ne pas oublier ) car des fois tu risque d'avoir des supprises
a+
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
salut,
Perso je réalise la manip "dans les règles", a froid. Mon chef me soutient qu'on peut le faire a chaud. il est donc allez le faire lui même. Effectivement sa tourne quand même.
Maintenant je prendrai jamais cette responsabilité.
J'appliquerai donc la solution de prudence avec sauvegarde du programma ETC...
Merci pour tout vos avis.
Salutations
Perso je réalise la manip "dans les règles", a froid. Mon chef me soutient qu'on peut le faire a chaud. il est donc allez le faire lui même. Effectivement sa tourne quand même.
Maintenant je prendrai jamais cette responsabilité.
J'appliquerai donc la solution de prudence avec sauvegarde du programma ETC...
Merci pour tout vos avis.
Salutations
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
Déjà les sauvegardes, t'attends pas d'avoir les piles à changer pour les garder à jour dans un coffre blindé. Non, dans plusieurs coffres blindés. Et dans des endroits géographiques différents. Et sur des supports différents.
Bien sûr.
Oui, se retaper des centaines de lignes de programmes parce que "bah, ça serait pas d'bol que ça m'arrive à moi", ça rend parano, oui.
Quant à sortir la carte RAM d'une CPU qui tourne...
Oui, au final, ça aussi ça peut rendre parano !