[M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par JC87 »

Bonjour,

Je dois chiffrer le remplacement d'un automate Premium déjà programmé en Unity V7 par un M340.

On ne peut pas simplement remplacer le processeur et les cartes dans la configuration matérielle, donc je suppose qu'il faut exporter les différentes taches et autres DFB puis les réimporter dans un projet vierge avec une configuration M340.

Ça me semble assez simple mais pour ceux qui aurait déjà fait ça est ce qu'il y a des trucs plus ou moins sioux qui pourraient poser probléme et dont il faudrait se méfier ? Merci.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 934
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Deux difficultés éventuelles me viennent à l'esprit :
- le Premium accepte des variables 32 bits (DINT, REAL, etc.) à des adresse impaires, mais pas le M340 !
- les fonctions de la bibliothèque obsolète (permettant la migration PL7 Pro vers Unity Pro) ne sont pas toutes disponibles sur M340.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par JC87 »

En effet les adresses impaires je n'y aurait pas pensé. Je vais regarder mais je ne pense pas qu'il y en ait car en général on utilisait des adresses paires. Pour les fonctions j'ai pas grand chose à première vue mais je vais faire un export/import pour voir ce que ça dit. Merci pour les infos.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1957
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par Béryl »

Je l'ai fait voilà un bon moment sans me souvenir avoir perdu plus de cheveux que prévu !
Certaines instructions sont remplacées sur M340, comme ADDR-->ADDM.
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: [M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par MarcoTheWindows »

Bonjour,
On trouve des informations intéressantes sur un post récent de Itasoft: lien ici

Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par itasoft »

Slts,
-Sur le Premium Unity faire Export de la MAST fichier *.xpg
-Mettre les même modules E/S sur un M340 puceau
-Sur le M340 y Importer la MAST fichier *.xpg
-Normalement ça devrait être tout bon (ça laisse rêveur)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par JC87 »

itasoft a écrit : 09 août 2022, 10:28 Slts,
-Sur le Premium Unity faire Export de la MAST fichier *.xpg
-Mettre les même modules E/S sur un M340 puceau
-Sur le M340 y Importer la MAST fichier *.xpg
-Normalement ça devrait être tout bon (ça laisse rêveur)
Pour une fois que c'est simple :mrgreen:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par itasoft »

ps:
Pour info. Les migrations les faire de préférence vers M340 car vers M580 c'est une autre paire de manche
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: [M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par ericlardechois »

Bonjour,

J'avais fait cela, il me semble avoir eu des soucis avec des temporisations qui n'avaient pas d'équivalent.
Sinon c'était plutôt bien.
Je dois en refaire une dans pas trop longtemps, je serais peut être preneur des tuyaux...

Eric
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: [M340] Conversion programme Premium Unity vers M340

Message par skip74 »

salut

j'en ai fait une assez récemment:

TSX57 sous unity + réseau CAN + codeur SSI

pour passer:
M340 sous unity + réseau CAN + codeur SSI


Sur le papier, je me dis: unity vers unity, ca roule, faut juste que je refasse la config CAN et basta...

En pratique: j'avais oublié cette histoire de mots doubles sur adresses impaire :mrgreen: coup de chance sur les 250000 varaibles j'ai du en retoucher que quelques unes...
Le réseau CAN, un peu galéré pour reprendre les OTB mais ca l'a fait... par contre pour 1 variateur ATV il m'a collé des centaines de mots d'échanges... j'avoue que j'ai pas bien compris et j finis par virer la variateur du réseau pour me simplifier la vie...

Pour la carte codeur SSI TSXCTY2C, je l'ai remplacé par une BMXEAE0300 je récupère la valeur codeur par contre sur l'ancienne j'avais dans les variables IODT en plus de la valeur codeur, la mesure de la vitesse, chose que je n'ai pas retrouvé dans la nouvelle ...


et puis j'ai oublié que le magelis était en unitelway, j'ai voulut le passer en modbus mais vu que j'avais un processeur can + Ethernet, il y a pas de RS485, donc je me dis je met le magelis en Ethernet, ben non, c'était un XBTG qui n'avait pas d'Ethernet.... :mrgreen:
Je l'ai mis en USB finalement :lol:

Bref même si sur le papier ça roule, faut bien penser à tout...


A+