[PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
Répondre
Gael
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 oct. 2022, 15:16

[PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet

Message par Gael »

Bonjour,

Sur la supervision de mon usine nous avons installé un automate twido. J'arrive à le faire communiquer avec PC vue 11.1 mais je suis obligé d'aller dans Configuration=>Communication=>Equipement et de démarrer manuellement la communication après le démarrage de la supervision. De ce fait nous sommes obligés d'installer la clé de développement à chaque redémarrage et les opérateurs ne peuvent pas exploiter cette vue. Auriez vous une solution pour que cette communication se démarre toute seule ou bien que l'on ai un bouton sur la vue qui pourrai l'activer. Je tiens à vous informer également que ce n'est pas l'automate principal, les autres communications se font par OPC.

Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet

Message par Bernardo59 »

Salut,

Il faut faire un programme qui lance cette fonction au démarrage:

Code : Tout sélectionner

'****************************************************
Sub Main()
	CIMWAY("ON");
End Sub
Et également, dans le driver, il faut cocher la case "Activation du réseau à l'initialisation" et "Activation de l'équipement à l'initialisation":
PcVueXIP.png
KEP-XIPÉ.png
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.
Question idiote, tu a droit a combien de protocoles de communication avec la licence de ton poste client ?
C'est probable que tu n'ai que l'OPC.
Parce que si tu n'a droit qu'a un seul c'est normal que tu soit obligé de swaper la clef développeur pour mettre la com' en route. En général les clefs de dev ont tous les protocoles de com' activés de base et ne sont bridées que sur le nombre de variables, mais pour les clefs client tout est en option.
Gael
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 oct. 2022, 15:16

Re: [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet

Message par Gael »

Bonjour,

Je vous remercie pour vos réponses. Je vais essayer le code au démarrage. Les cases de l’initialisation au démarrage sont bien activées. J’avoue que je n'ai pas regardé le nombre de protocoles que je peux avoir avec notre licence.

Je vous remercie encore.
Gael
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 oct. 2022, 15:16

Re: [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet

Message par Gael »

Re,

Je vous informe que j'ai réussi en ajoutant la commande CIMWAY("ON").

Je vous remercie encore. Bonne journée.
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 817
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet

Message par dpo »

dans les paramètres du projet, tu peux cocher "démarrer la communication"
je n'ai jamais eu besoin de coder "cimway "ON""
Répondre