Bonjour les automaticiens,
j'ai besoin d'aide je comprends pas cette instruction ci-joint quelqu'un peut m'aider
Normalement D1 c'est programmateur cyclique.
donc chaque seconde D1,V sera incrémenter
Mais je comprends pas comment il est remis a 0 le D1,V sur l'entrée R ?
[TSX47] -->TIA Portal S7 1200
Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200
Il est remis à zéro avec la branche raccordée à l'entrée R soit l'équation (B158.D1,V > 30)+(B159.D1,V > 30)
Si B158 Et V supérieur à 30 alors Reset D1 et Set B151
ou
Si B159 Et V supérieur à 300 alors Reset D1 et Set B151
Si B158 Et V supérieur à 30 alors Reset D1 et Set B151
ou
Si B159 Et V supérieur à 300 alors Reset D1 et Set B151
Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200
Merci beaucoup Jambe
une dernière question la sortie F elle est a 1 quand D1,V est supérieur a 11 ?
une dernière question la sortie F elle est a 1 quand D1,V est supérieur a 11 ?
Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200
F est vrai quand l'étape finale est en cours.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7156
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200
slts,
quelle idée de faire la migration vers un "teuton" alors que vers un M340 la conversion est automatique ?
quelle idée de faire la migration vers un "teuton" alors que vers un M340 la conversion est automatique ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200
Les conversions "automatiques", il faut parfois savoir s'en méfier.
Peut être son chef veut simplement standardiser les bécanes en les rétrofitant, ou parce que Schneider a perdu beaucoup de points dans l'estime des gens ces dernières années ?
Peut être son chef veut simplement standardiser les bécanes en les rétrofitant, ou parce que Schneider a perdu beaucoup de points dans l'estime des gens ces dernières années ?
Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200
c'est bien ca les gents préfère avoir que du siemens généralement c'est siemens qui récupère le marcher a chaque fois sur les rétrofits