Recabler une cabine de peinture.

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
domi59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 19 mars 2022, 16:27

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par domi59 »

Mais là c'est la contraire justement, c'est ça qui m'intrigue.

J'ai besoin de 3NO 1NC, là aucun doute sur la nomination de ce que j'ai besoin.

mais;

sur la page rexel en tapant cette ref; LADN31 je tombe sur cette page, l'entête qui me propose 3F 1O. là c'est pas bon !!!

la ref proposé est bonne, LADN31. et là c'est bon.

Et la photo est bonne !!!
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par MiGaNuTs »

Méfie toi des informations sur le site Rexel. Fie toi plutôt au catalogue =S=
domi59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 19 mars 2022, 16:27

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par domi59 »

Houps !!! ça va j'ai compris, l'erreur vient de moi.

sur la ligne presentant le produit il est écrit 3F + 1O ce qui équivaut à 3 contacts à fermeture et 1 contact à ouverture. donc bien 3NO et 1 NO.
domi59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 19 mars 2022, 16:27

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par domi59 »

Correction 3 NO et 1 NC
domi59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 19 mars 2022, 16:27

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par domi59 »

Encore une question SVP, désolé.

Donc comme il m'a été proposé plus haut, j'ai besoin de contact auxiliaire pour GV2. Donc ref GVAE11TQ.
Seulement je n'en ai besoin que de 4, eT impossible de les trouver autre qu'en boite de 20 !!! et là le prix monte assez vite pour 16 pièces que je n'utiliserais jamais.
quelqu'un aurait-il une adresse pour les trouver à l'unité ?
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par philou77 »

Tous ces messages pour arriver là ou je te le disait..

En norme électrique, on appelle les contacts selon leur état AU REPOS !
Schneider ne faisant rien comme les autres les appelle par leur sens de TRAVAIL.

Donc c'est inversement égal !


Pour les contacts auxiliaires de tes disjoncteur moteur, voir Ebay, c'est ton ami !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par fish »

domi59 a écrit : 10 oct. 2022, 11:23 Encore une question SVP, désolé.

Donc comme il m'a été proposé plus haut, j'ai besoin de contact auxiliaire pour GV2. Donc ref GVAE11TQ.
Seulement je n'en ai besoin que de 4, eT impossible de les trouver autre qu'en boite de 20 !!! et là le prix monte assez vite pour 16 pièces que je n'utiliserais jamais.
quelqu'un aurait-il une adresse pour les trouver à l'unité ?
Salut,
La référence GVAE11TQ est un conditionnement par 20. Il suffit de prendre une référence GVAE11, c'est à l'unité.
domi59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 19 mars 2022, 16:27

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par domi59 »

super info, merci beaucoup.
domi59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 19 mars 2022, 16:27

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par domi59 »

Bonjour,
Encore une question SVP
j'avais déjà posé cette question mais je n'avais pas eu la reponse que j'espèrai.
En fait je dois mettre un capteur de pression d'air. tous ce que l'on me proposait était des capteurs boitier plastique.
Voilà ce que je cherche, j'ai réussi à retrouver le boitier telemecanique que j'utilisais quand je bossais.
ref fabr ; ZCKJ1 ? ce sont des boitiers metal sur les quel on y met une tête capteur de position ou capteur de pression. Maintenant que j'ai le boitier, je cherche la tête capteur de pression ?
domi59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 19 mars 2022, 16:27

Re: Recabler une cabine de peinture.

Message par domi59 »

Bonjour à tous,
Autre question svp.
Je sais que je ne suis pas au bon endroit pour cette question mais je ne sais ou m'adresser.
Je suis occupé d'installer la platine, et j'aurai besoin d'un presse étoupe pour le cable d'alim. à l'unité forcement je ne peux pas acheter une boite de 100 pour 1 presse étoupe. Pour les autres cables je trouve, mais le cable d'alim diamètre 24 mm je ne trouve pas. Quelqu'un aurait-il une adresse ?
Répondre