[Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Paralaks3
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 20 oct. 2021, 13:52

[Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Message par Paralaks3 »

Bonjour,

J'ai dans mon programme un compteur qui compte le nombre d'impulsions d'une entrée TOR.
J'ai besoin qu'à chaque fois que le compteur prend +1, une sortie soit activée

Comment je peux faire en sorte de voir quand le compteur prend +1 ?

Merci d'avance
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Message par Jambe »

Bonjour

Raccorde ton entrée à ta sortie? C’est quoi le but recherché?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Message par itasoft »

slts,
A moins qu'il veut faire un détecteur de rotation ?
La sortie passe à 1 quand ya des impulsions qui arrivent
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Paralaks3
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 20 oct. 2021, 13:52

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Message par Paralaks3 »

itasoft a écrit : 27 oct. 2022, 10:46 slts,
A moins qu'il veut faire un détecteur de rotation ?
La sortie passe à 1 quand ya des impulsions qui arrivent
C'est exactement ça, je savais pas comment le formuler donc j'ai simplifier mon explication de départ
Modifié en dernier par Paralaks3 le 27 oct. 2022, 11:08, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Message par itasoft »

slts,
un principe parmi d'autres
------clic dessus pour zoom-----
01.JPG
-----------sur M340 ---------------
03.JPG
-----------sur M340 ---------------
TOF_1(IN:=Impulsions, PT:=t#1000ms, Q=>%M0);
TON_1(IN:=Impulsions, PT:=t#1000ms, Q=>%M1);
ROTATION:=%M0 XOR %M1;
Modifié en dernier par itasoft le 31 janv. 2023, 17:26, modifié 3 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Compteur

Message par Jambe »

Paralaks3 a écrit : 27 oct. 2022, 11:06
itasoft a écrit : 27 oct. 2022, 10:46 slts,
A moins qu'il veut faire un détecteur de rotation ?
La sortie passe à 1 quand ya des impulsions qui arrivent
C'est exactement ça, je savais pas comment le formuler donc j'ai simplifier mon explication de départ
Paralaks3 a écrit : 27 oct. 2022, 08:58 J'ai besoin qu'à chaque fois que le compteur prend +1, une sortie soit activée
donc il fallait dire "Tant que le compteur augmente alors sortie à 1"
Répondre