[M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1254
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par sinced »

rpred a écrit : 27 oct. 2022, 16:34
itasoft a écrit : 27 oct. 2022, 16:30 slts,
c'est pas normal, à moins que ça as un rapport avec la version ou la licence ?
J'utilise control expert avec une licence L pour la version 15.2...
Tu dois etre au moins en XL
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

sinced a écrit : 29 oct. 2022, 00:49
rpred a écrit : 27 oct. 2022, 16:34
itasoft a écrit : 27 oct. 2022, 16:30 slts,
c'est pas normal, à moins que ça as un rapport avec la version ou la licence ?
J'utilise control expert avec une licence L pour la version 15.2...
Tu dois etre au moins en XL
C'est ce que je redoutais... Merci a tous pour vos réponses!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

slts,
quelle est la référence exacte de l'automate Premium ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

itasoft a écrit : 30 oct. 2022, 17:11 slts,
quelle est la référence exacte de l'automate Premium ?
Ce sont des TSX 572623 avec 3 racks affilié (4 en tout)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

slts,
c'est des racks déportés ? car sur le M580 ils tu les as mis sur sur le bus RIO ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 09:10 slts,
c'est des racks déportés ? car sur le M580 ils tu les as mis sur sur le bus RIO ?
Oui ils sont déportés
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

slts,
déportés à quelle distance ? c'est pas une configuration de ce type alors ?
---------------
03.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 09:49 slts,
déportés à quelle distance ? c'est pas une configuration de ce type alors ?
---------------
03.JPG
Ca y ressemble très fortement, mais le professionnel Schneider m'a fait une ébauche de ce à quoi ca devait ressembler et il utilisait bien le bus EIO
Il avait utilisé des stations distantes X80
Modifié en dernier par rpred le 31 oct. 2022, 10:15, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

Slts,
C’est pas du déporté mais du local, déporté c’est sur des longues distances, sur le M580 ça donne ça, rien compris =S=
--------clic zoom---------------
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:15 Slts,
C’est pas du déporté mais du local, déporté c’est sur des longues distances, sur le M580 ça donne ça,
--------clic zoom---------------
01.JPG
Je te confirme qu'ils sont déporté, ils ne sont pas dans la même armoire, et pourtant c'est bien cette configuration :?
Répondre