[M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
ils ont mis des cables long, je regarde pour la longueur maxi
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
le cable de liaison entre racks TSX CBY xxxx peut faire 100 Mètres maxi, ya plus de 100 m chez toi ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Bon finalement =S= à raison les câbles de liaisons pour le M580 ne dépassent pas 10 M contrairement à 100 M sur Premium
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO
Modifié en dernier par itasoft le 31 oct. 2022, 10:50, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
OUI tout à fait
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
disons que avec ma procédure toutes les E/S des racks ne sont pas convertis, voir si avec l'outil de conversion de =S= ça le fait
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Dans tous les cas je dois refaire l'adressage des entrées/sorties ![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Ça va être galère car dans le programme sous « Control expert » il faut remplacer toutes les E/S par la syntaxe RIO Exemple :
Il faut mettre à la mano EIO2_d1_r0_s1_DDI6402K.DIS_CH_IN[0].VALUE à la place de %I100.0
il faudrait une moulinette qui fasse ça automatiquement, il se peut que la moulinette de =S= le fait
Il faut mettre à la mano EIO2_d1_r0_s1_DDI6402K.DIS_CH_IN[0].VALUE à la place de %I100.0
il faudrait une moulinette qui fasse ça automatiquement, il se peut que la moulinette de =S= le fait
Modifié en dernier par itasoft le 01 nov. 2022, 17:07, modifié 4 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr