ça vaut peut-être le coup de demander à Schneider si la moulinette est efficace pour ton cas, et donc de gagner un paquet d'heures !
[M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
----------------------
slts,
Si dans le projet PL7-PRO ce ne sont pas des racks déportés mais des extensions du rack principal (c'est le cas) , je vois pas pourquoi la moulinette =S= mettrait des racks déportés RIO à la place ?
C'est un cas spécial , sur PL7-PRO c'est des racks locaux , la déportation se fait avec un câble bus X de 100 M, c'est du jamais vu.
La conversion partielle va se faire correctement sur des racks d'extensions comme sur le projet source, c'est pas la faute de la conversion partielle si sur le M580 on les as mis sur le bus RIO. Donc il ne faut pas incriminer la conversion partielle mais poser la question "Comment je fais ?"
Ps :
Je peux toujours adapter ma moulinette pour faire la bonne conversion RIO de façon automatique, à voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Ducoup voilà ce qu'il va se passer : je vais tout faire à la main en l'attente de la réponse de schneider
La proc que je suis :
J'ai importé le .fef de PL7 sur control expert
J'ai exporté tous les modules de la conversion (variables, programme, écran etc...)
J'ai crée ma config vierge sur M580
J'ai importé tout ce bazare
Je refais tout l'adressage des racks sur le bus EIO (ca va me prendre quelques heures)
Concernant le readressage sur le bus EIO, il faut bien que je trouve le DDT du module sur les racks et que j'assigne l'alias correspondant?
exemple :
La proc que je suis :
J'ai importé le .fef de PL7 sur control expert
J'ai exporté tous les modules de la conversion (variables, programme, écran etc...)
J'ai crée ma config vierge sur M580
J'ai importé tout ce bazare
Je refais tout l'adressage des racks sur le bus EIO (ca va me prendre quelques heures)
Concernant le readressage sur le bus EIO, il faut bien que je trouve le DDT du module sur les racks et que j'assigne l'alias correspondant?
exemple :
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
slts,
c'est ce que tu va faire ou c'est ce que tu as fais ???
J'ai importé le .fef de PL7 sur control expert et ça te met quel type d'automate ?
c'est ce que tu va faire ou c'est ce que tu as fais ???
J'ai importé le .fef de PL7 sur control expert et ça te met quel type d'automate ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Ce que j'ai commencé
Ca me met un premium, j'ai impossibilité de le changer en M580 malheureusement
Ca me met un premium, j'ai impossibilité de le changer en M580 malheureusement
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
on ne peut pas passer le Premium en M580, la seule solution c'est par la conversion partielle
la licence XL vous devez l'acheter ou on vous la donne gratuite ?
la licence XL vous devez l'acheter ou on vous la donne gratuite ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Aucune idée, c'est pas moi qui gère ce genre de chose, j'ai décrit mon problème à mon patron et c'est lui qui va voir avec Schneider
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
OK
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Ce serai étonnant que Schneider l'offre gracieusement mais pourquoi pas
Sinon si il n'y a que cette conversion à faire, installer Control Expert sur un PC vierge et profiter de la période d'essai pour faire la conversion. En essai on profite d'une version XL.
Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
On a essayé ils bloquent la conversion partielle en version d'essaie!Jambe a écrit : ↑02 nov. 2022, 09:24Ce serai étonnant que Schneider l'offre gracieusement mais pourquoi pas
Sinon si il n'y a que cette conversion à faire, installer Control Expert sur un PC vierge et profiter de la période d'essai pour faire la conversion. En essai on profite d'une version XL.