[M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
corrigé, si on veut aller plus vite remplacer %S6 par %S5
------clic pour zoom--------
------clic pour zoom--------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Ok oui pour une com a 100ms au lieu de 1s.
Parmi les mots en GEST, y a-t-il un "bit de vie" ? c'est le bit : table_gest[0].0 ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
slts,
oui si le bit TableGest[0].0 change d'état (clignote) ou le mot TableGest[0] bouge ça veut dire que les requêtes se font, mais ça veut pas dire que l'échange des données se fait, sinon il faut un "mot de vie" exemple:
dans le serveur incrémenter en permanence un mot , sur le client lire ce mot avec Read_var et voir si il change d'état
(Ajouter ce mot dans la lecture Read_var pour le lire dans la même requête)
oui si le bit TableGest[0].0 change d'état (clignote) ou le mot TableGest[0] bouge ça veut dire que les requêtes se font, mais ça veut pas dire que l'échange des données se fait, sinon il faut un "mot de vie" exemple:
dans le serveur incrémenter en permanence un mot , sur le client lire ce mot avec Read_var et voir si il change d'état
(Ajouter ce mot dans la lecture Read_var pour le lire dans la même requête)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Du coup, j'ai mis un %S6 d'un coté et je contrôle de l'autre coté si ça bascule bien avec un time out
Une bonne action en entraine toujours une autre
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Slts,
C’est bien, mais si les échanges durent plus de 1s (normalement non) ton gadget il marche plus.
Il faut incrémenter un mot en permanence et détecter un changement d‘état + time-out , c’est le standard "Mot de vie"
C’est bien, mais si les échanges durent plus de 1s (normalement non) ton gadget il marche plus.
Il faut incrémenter un mot en permanence et détecter un changement d‘état + time-out , c’est le standard "Mot de vie"
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Comment ça mon gadget ?! il est très bien mon gadget
Ok je vais faire autrement dans ce cas
Une bonne action en entraine toujours une autre
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Exemple Mot de vie
-----clic zoom----------
-----clic zoom----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Je l'ai fait juste avant que tu le fasse toi 
Une bonne action en entraine toujours une autre
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
alors bravo, tu va faire carrière comme automaticienne, commence déjà par demander une augmentation, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr