1er : quelle imbuiguité ?
2eme: on peut plus modifier les messages qui ont eu des réponses
Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Salut ItaSoft
Il ne s'agit pas d'une simple règle de trois.
Il s'agit d'un calcul de la classique équation affine : y = a x + b.
Dont résulte la relation suivante : y = (y1-y0) / (x1-x0) * (x-x0) + y0
Alors effectivement si le décalage pour x=0 est nul, c'est à dire que b= 0, alors oui dans ce cas oui on peut réduire le calcul à une règle de trois.
Simple précision qui a son importance.Tu as d'ailleurs fait l'erreur toi-même:

Il ne s'agit pas d'une simple règle de trois.
Il s'agit d'un calcul de la classique équation affine : y = a x + b.
Dont résulte la relation suivante : y = (y1-y0) / (x1-x0) * (x-x0) + y0
Alors effectivement si le décalage pour x=0 est nul, c'est à dire que b= 0, alors oui dans ce cas oui on peut réduire le calcul à une règle de trois.
Simple précision qui a son importance.Tu as d'ailleurs fait l'erreur toi-même:
Tu peux toujours, je crois, modifier ton Post ou publier un mea cupla spécial.itasoft a écrit :slts,
c'est exact, oublié de rajouter les 4mA,
rien ne sert de calculer si on ne calcule pas juste, lol
Modifié en dernier par djé le 18 juin 2016, 12:58, modifié 1 fois.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
slts,
C’est parce que je pense sans réfléchir.
Mais rien ne sert de penser il faut réfléchir avant.
C’est parce que je pense sans réfléchir.
Mais rien ne sert de penser il faut réfléchir avant.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Comment faire? est ce que ces deux entrées sont déjà préprogrammées ou comment?itasoft a écrit :slts,
sur 2 entrées
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
slts,
je jette l'éponge, lol
je jette l'éponge, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Salut,
@missfati un petit tuto pour commencer ça fait pas de mal
J'ai trouvé celui là pour soMachine, il y a même le pilotage d'un variateur mais c'est par un bus Canopen
@missfati un petit tuto pour commencer ça fait pas de mal
J'ai trouvé celui là pour soMachine, il y a même le pilotage d'un variateur mais c'est par un bus Canopen