[M340] dissociation prise RJ45 NOC 0401

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1683
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M340] dissociation prise RJ45 NOC 0401

Message par Béryl »

itasoft a écrit : 12 janv. 2023, 19:28 Slts,
Dans cette boite ils ne savent pas compter, mettre un P341000 + un NOC qui coûte un bras, ça revient plus cher que un P342020 avec port Ethernet intégré
Avec une 342020, tu es plus limité.
Si tu veux faire de l'IO Scanning, par exemple, tu n'as pas le choix.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M340] dissociation prise RJ45 NOC 0401

Message par itasoft »

Béryl a écrit : 13 janv. 2023, 08:11
itasoft a écrit : 12 janv. 2023, 19:28 Slts,
Dans cette boite ils ne savent pas compter, mettre un P341000 + un NOC qui coûte un bras, ça revient plus cher que un P342020 avec port Ethernet intégré
Avec une 342020, tu es plus limité.
Si tu veux faire de l'IO Scanning, par exemple, tu n'as pas le choix.
-------------
c'est juste, c'est vrai aussi que moi j'ai tendance à me palucher le l'IO Scanning à la mano.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 260
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: [M340] dissociation prise RJ45 NOC 0401

Message par elbarbudo »

itasoft a écrit : 13 janv. 2023, 10:10
Béryl a écrit : 13 janv. 2023, 08:11
itasoft a écrit : 12 janv. 2023, 19:28 Slts,
Dans cette boite ils ne savent pas compter, mettre un P341000 + un NOC qui coûte un bras, ça revient plus cher que un P342020 avec port Ethernet intégré
Avec une 342020, tu es plus limité.
Si tu veux faire de l'IO Scanning, par exemple, tu n'as pas le choix.
-------------
c'est juste, c'est vrai aussi que moi j'ai tendance à me palucher le l'IO Scanning à la mano.
Tu veux dire qu'on peut de l'i/o scaning manuellement?
Ca m'intéresse , car perso j'ai une p342020 avec une noc0401 , je peux donc faire du dtm mais pas d'i/o scaning, tu peux m'indiquez comment c'est possible de le faire à la main stp?
Je veux laisser le port ethernet de l'uc pour l'ihm

Merci