Bonjour, déja arrivé par le biais de STEP5 lancé sur une DOSBOX le tout par une VM XP.
Sur ma machine ,
CPU EN RUN, qui pilote une sortie
en début d'OB1 (le premier réseau !) lancement VISUDYN = ce même message d'erreur, cela rend fou.
Alors que sur une CPU au bureau, aucun problème à voir ce que je voulais.
Je ne suis pas allé plus loin, j'en avait déduit des histoires de firmware ?
PS jamais bossé sur S5, je suis trop jeune.
Step 5 / S5 100u bloc/instruction non traitée
Re: Step 5 / S5 100u bloc/instruction non traitée
Bonjour,
Les CPUS5-100U ne peuvent pas animer de visu en ligne lorsque qu'elles sont en mode "NORMAL". Il faut la passer en mode "TEST" avec une EEPROM. et avec une combinaison mise sous tension+ commutateur en position COPY.
Voir Fichiers joints pour les procédures. C'est pas évident la première fois mais si tu as une CPU au bureau, tu peux t'amuser...
As tu une cartouche (elle est rouge)?
Les CPUS5-100U ne peuvent pas animer de visu en ligne lorsque qu'elles sont en mode "NORMAL". Il faut la passer en mode "TEST" avec une EEPROM. et avec une combinaison mise sous tension+ commutateur en position COPY.
Voir Fichiers joints pour les procédures. C'est pas évident la première fois mais si tu as une CPU au bureau, tu peux t'amuser...
As tu une cartouche (elle est rouge)?