MiGaNuTs a écrit : 03 févr. 2023, 08:26 Je crois que je vais commander un de ces écrans. A peu près 250€ pour un 10.2 pouces, c'est carrément insolent comparé aux <standards> industriels.
Ça mérite d’être essayé, tant pis pour le "long term support".
C'est clair que le prix est canon, j'ai pris celui avec le Wifi car il est joignable depuis le Net avec VNC. On peut aussi télécharger le projet par le wifi. Et franchement avec les suivis de tendance .. etc, il est vraiment bien

J'ai contacté ACE hier car j'ai un objet graphique qui apparemment ne fonctionne pas avec le 3x-D. Je l'ai testé sur un autre et là c'est OK ! Peut-être lors d'une MAJ
Au niveau du SAV, il y a un certain Rémi qui doit commencer à me connaître, il m'a bien aidé au début pour le prendre en main (surtout au niveau adressage des objets graphiques) mais là pour l'histoire du compteur d'énergies j'ai bien compris qu'il avait autre chose à faire :lol:
Dan47
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 31 janv. 2023, 19:56
Localisation : Lot et Garonne 47

Re: IHM en modbus avec compteur d'énergies

Message par Dan47 »

Bruce33 a écrit : 02 févr. 2023, 23:07 Super, vous avez trouvé la bonne combinaison ! 8-)
Merçi pour ta réponse et je vais étudier cela de prés. Pas impossible que je te contacte à nouveau
Bruce33 ? tu es de la Gironde ?
Modifié en dernier par Dan47 le 03 févr. 2023, 21:28, modifié 1 fois.
Dan47
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 31 janv. 2023, 19:56
Localisation : Lot et Garonne 47

Re: IHM en modbus avec compteur d'énergies

Message par Dan47 »

J'ai déclaré les 3 variables mais au niveau compil ça ne passe pas ! Comment écris tu la formule ? en texte directement ou y a t'il une autre façon ?

Image
Image
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: IHM en modbus avec compteur d'énergies

Message par Bruce33 »

Il faut enlever l'accolade devant P_consommee.
Les accolades servent à délimiter un groupe d'instructions en langage C.
Votre ligne de calcul se trouve du coup en-dehors de la fonction Macro_main().

Je ne viens pas de la Gironde.
Le 33 de mon pseudo n'a pas d'origine géographique. Mais j'en garde le secret... ;)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: IHM en modbus avec compteur d'énergies

Message par itasoft »

Le 33 de mon pseudo n'a pas d'origine géographique. Mais j'en garde le secret...
-------------
ça aurait pas un rapport avec la visite médicale ? "dites 33 "
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Dan47
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 31 janv. 2023, 19:56
Localisation : Lot et Garonne 47

Re: IHM en modbus avec compteur d'énergies

Message par Dan47 »

Bruce33 a écrit : 03 févr. 2023, 20:14 Il faut enlever l'accolade devant P_consommee.
Les accolades servent à délimiter un groupe d'instructions en langage C.
Votre ligne de calcul se trouve du coup en-dehors de la fonction Macro_main().

Tout simplement et ça passe ! Pourtant j'ai comparé et recomparé
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: IHM en modbus avec compteur d'énergies

Message par Bruce33 »

itasoft a écrit : 03 févr. 2023, 21:12 ça aurait pas un rapport avec la visite médicale ? "dites 33 "
Nan ! :D
Et toi Itasoft ?
> ita = italien ?
> soft = peau douce comme un bébé ?
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: IHM en modbus avec compteur d'énergies

Message par Bruce33 »

Dan47 a écrit : 03 févr. 2023, 21:26 Tout simplement et ça passe !
C'est l'essentiel.
En langage C on fait souvent des erreurs syntaxiques...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: IHM en modbus avec compteur d'énergies

Message par itasoft »

slts,
comment t'as deviné ?
Au départ c’était ans le but de racheter "Microsoft" mais j'ai du renoncer à cause du prix prohibitif.
ceci dit, le langace "C++" c'est un langage de pointeurs, imbitable pour qui à été élevé au "Turbo-Pascal"
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Dan47
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 31 janv. 2023, 19:56
Localisation : Lot et Garonne 47

Re: IHM en modbus avec compteur d'énergies

Message par Dan47 »

Je viens de mettre à jour le firmware de l'écran car j'avais un problème avec un objet graphique qui ne voulait pas fonctionner
ACE est assez réactif pour cela
Après quelques difficultés pour uploder ce firmware, je suis allé faire un tour dans les menus de configuration et là j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu ou pas fais attention mais qui est en lien, je pense, et qui aurait pu tout résoudre
Je vous mets la copie
Image
Image