[TSX Premium] CanOPEN

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Oliver
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 07 nov. 2022, 15:21

[TSX Premium] CanOPEN

Message par Oliver »

Bonjour,

Suite à la coupure d'un automate j'ai ce défaut qui apparait sur mon réseau CanOpen, pourtant rien à changer sur l'installation. Des idées ?


Défaut externes :
- Bus en défaut ou non initialisé (en mode démarrage ou géré par l'application)
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Message par Jambe »

Bonjour,

As tu vérifié les résistances de terminaison de ligne? J’ai eu le cas en dépannage, même symptôme après une coupure, une prise était mal câblée et il manquait une résistance. C’est reparti avec l’ajout de cette résistance.
Oliver
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 07 nov. 2022, 15:21

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Message par Oliver »

J'ai uniquement vérifié la bonne positions des switch suivant dernier relevé.

Comment as-tu procédé ?
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Message par Bruce33 »

Bonjour.

Si j'ai bien compris vous avez une carte TSXCPP110 dans un processeur TSX Premium.

D'abord : est-ce que le réseau fonctionne ?
Au redémarrage de l'automate après la coupure, les esclaves n'ont peut-être pas tous répondu suffisamment vite.
Le défaut CANopen reste mémorisé, même quand tous les défauts ont disparu.
L'information de défaut ne gêne pas le fonctionnement.
Mais pour le faire disparaître il faut l'acquitter avec le bit prévu :
- %QW0.1:X2 si processeur programmé avec PL7 et en position 0;
- %QW1.1:X2 si processeur programmé avec PL7 et en position 1;
- %QW0.0.1.0.2 si processeur programmé avec Unity/Control Expert et en position 0;
- %QW0.1.1.0.2 si processeur programmé avec Unity/Control Expert et en position 1;
Mettez la variable dans une table d'animation pour la passer à 1 (et je crois qu'il faut la remettre à 0 manuellement aussi).
Regardez dans votre programme si cette variable est utilisée.
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Message par Jambe »

Oliver a écrit : 13 févr. 2023, 14:35 J'ai uniquement vérifié la bonne positions des switch suivant dernier relevé.

Comment as-tu procédé ?
Tous appareils déconnectés, mesure de la résistance entre CAN_H et CAN_L, tu dois trouver 60 Ohms. Si plus, c’est qu’il manque une résistance, si moins c’est qu’il y en a une en trop. Attention ça peut être trivial car des fois c’est les équipements qui gèrent leurs propres résistances.
Oliver
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 07 nov. 2022, 15:21

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Message par Oliver »

Je vais regarder cela.

Pour les mesures de résistance, vous mesurez après avoir isolé l'élément ? Ou je peux mesurer la ligne CanOpen complète hors tension ?
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Message par Jambe »

Je parlais de la ligne donc en effet hors tension.

Serai t'il possible de répondre aussi à la question de Bruce?
Oliver
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 07 nov. 2022, 15:21

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Message par Oliver »

Bonjour,

Désolé retour tardif sur le sujet.

J'ai donc investigué le sujet, et j'ai trouvé la cause.

Un technicien de maintenance à réalisé le changement d'un répartiteur CanOpen suite à un défaut et a mal recâblé celui-ci.
J'avais donc des défaut intempestif.

merci de votre aide
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [TSX Premium] CanOPEN

Message par Bruce33 »

C'est bien d'avoir trouvé.
Oliver a écrit : 13 févr. 2023, 13:23 pourtant rien à changer sur l'installation
Oliver a écrit : 17 févr. 2023, 09:39 Un technicien de maintenance à réalisé le changement d'un répartiteur CanOpen
D'où l'importance de bien analyser et de bien se renseigner avant de chercher...
Répondre