Bonjour,
A ce jours je n'arrive pas à faire apparaitre les alarmes sur un IHM KTP400 avec un automate S7-1200, pourtant j'ai l'impression d'avoir programmer correctement. Mais malheureusement je pense qu'il y a une subtilité..
Ci-dessous les différentes programmation effectué.
Merci d'avance pour votre aide,
Aurélien
[WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2087
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts
Salut,
vite fait, ça va pas bien marcher...
Essaye de cette façon
--|/AU|--------------------------------------(Defaut)---
-|Defaut|-----|/Ack|----|/ACK IHM|--|
vite fait, ça va pas bien marcher...
Essaye de cette façon
--|/AU|--------------------------------------(Defaut)---
-|Defaut|-----|/Ack|----|/ACK IHM|--|
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts
Bonjour,
Merci pour l'aide, mais le problème c'est surtout pour afficher le message sur IHM.
Bonne journée,
Aurélien
Merci pour l'aide, mais le problème c'est surtout pour afficher le message sur IHM.
Bonne journée,
Aurélien
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2087
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts
re !
Pour que cela fonctionne :
1- le côté programmation des défauts doit marcher.
2- il te faut utiliser les outils de bandeau d'alarmes ou d'affichage des alarmes côté afficheur !
un exemple ici :
https://www.youtube.com/watch?v=1tZAWWdnVXE
Pour que cela fonctionne :
1- le côté programmation des défauts doit marcher.
2- il te faut utiliser les outils de bandeau d'alarmes ou d'affichage des alarmes côté afficheur !
un exemple ici :
https://www.youtube.com/watch?v=1tZAWWdnVXE
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts
Bonjour,
Merci, cela fonctionne parfaitement.
Bonne journée
Merci, cela fonctionne parfaitement.