[WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Aurélien9
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 03 juin 2022, 09:11

[WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Message par Aurélien9 »

Bonjour,

A ce jours je n'arrive pas à faire apparaitre les alarmes sur un IHM KTP400 avec un automate S7-1200, pourtant j'ai l'impression d'avoir programmer correctement. Mais malheureusement je pense qu'il y a une subtilité..

Ci-dessous les différentes programmation effectué.

Merci d'avance pour votre aide,

Aurélien
Fichiers joints
Défaut arrêt urgence.PNG
Défaut arrêt urgence.PNG (9.58 Kio) Vu 515 fois
DB_Defaut.PNG
Alarme IHM.PNG
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Message par philou77 »

Salut,

vite fait, ça va pas bien marcher...

Essaye de cette façon

--|/AU|--------------------------------------(Defaut)---
-|Defaut|-----|/Ack|----|/ACK IHM|--|
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Aurélien9
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 03 juin 2022, 09:11

Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Message par Aurélien9 »

Bonjour,

Merci pour l'aide, mais le problème c'est surtout pour afficher le message sur IHM.

Bonne journée,

Aurélien
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Message par philou77 »

re !


Pour que cela fonctionne :

1- le côté programmation des défauts doit marcher.
2- il te faut utiliser les outils de bandeau d'alarmes ou d'affichage des alarmes côté afficheur !
un exemple ici :
https://www.youtube.com/watch?v=1tZAWWdnVXE
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Aurélien9
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 03 juin 2022, 09:11

Re: [WinCC Pro] Paramètrage affichage des alarmes/défauts

Message par Aurélien9 »

Bonjour,

Merci, cela fonctionne parfaitement.

Bonne journée
Répondre