[S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par mixata »

Bonjour, je cherche à récupérer des données dans une CPU 315F, j'ai pour cela ajouté une CPU S7-1200 au réseau de ma machine.

Image
Peinture3.jpg
J'ai ensuite créé un FC_GTB et un DB_GTB qui serviront pour l'envoi des données.

Image
Peinture1.jpg
Puis j'ai créé un DB_R_GTB dans la CPU S7-1200 qui servira pour la réception des données

Image
Peinture2.jpg
J'ai ensuite configuré mon PUT

Image
FC_GTB.jpg
Je ne rencontre aucune erreur lors de la compilation et du chargement, quand je bascule en visualisation dynamique, il n'y a aucun défaut au niveau du bloc PUT, mais rien n'arrive dans la CPU S7-1200.

Je vous précise aussi que je débute en automatisme, j'ai réussi à configurer le bloc PUT entre 2 CPU S7-1200, mais là, je n'y arrive pas.

Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par sinced »

Est-ce que dans la CPU du S7-1200 tu as autorisé les requêtes PUT/GET d'un partenaire ?
C'est pas mesure de sécurité.
Image
mixata
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 27 févr. 2023, 13:39

Re: [S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par mixata »

Oui, j'ai autorisé les connexions via PU/GET
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par sinced »

C'est quoi exactement ce que tu reçois dans le STATUS ?
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: [S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par DurandO »

Bonjour,
es-tu sur de l'ID utilisé dans le "PUT"?
Est-la seule liaison déclarée?
car il reste possible que tu écrives dans un autre API qui lui serait sur cet liaison ID = 1
mixata
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 27 févr. 2023, 13:39

Re: [S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par mixata »

Pour le status, il faut que je regarde sur la machine.

L'ID ne se configure pas automatiquement lorsque je choisis le partenaire ?
mixata
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 27 févr. 2023, 13:39

Re: [S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par mixata »

J'ai trouvé ça, c'est ça l'ID qu'il faut que je configure dans le PUT?
Image
Fichiers joints
ID.jpg
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: [S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par DurandO »

Bonjour,
mixata a écrit : 28 févr. 2023, 15:41 J'ai trouvé ça, c'est ça l'ID qu'il faut que je configure dans le PUT?
Non, désolé, je résonnais sous Simatic Step7.
Sous TIA, en effet l'id se configure automatiquement au niveau de la configuration du PUT : ce que tu sembles avoir bien fait.
Tu le retrouves ici (sous réserve qu'il n'est pas été modifié après cette configuration) :
Image

As-tu rechargé les deux automates après déclaration de la liaison?
mixata
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 27 févr. 2023, 13:39

Re: [S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par mixata »

Oui, j'ai bien rechargé les 2 automates. Je pense que le problème vient de la CPU, car quand je la remplace dans le projet et que je fais une simulation ça fonctionne.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-300] Communication S7-300/S7-1200

Message par sinced »

Désactives l'accès optimisé des DBs dans le S7-1200.
ça ne fonctionne pas si les DBs mis en oeuvre disposent d'un accès optimisé.
Et par défaut tous les DBs créés sur S7-1200 sont créés avec un accès optimisé.
Répondre