Détection bidon plein

Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 740
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Détection bidon plein

Message par dpo »

Bonjour
je cherche un petit retour d'expérience.
Une cuve tampon reçoit un produit liquide (couleur et densité peuvent varier)
La cuve est équipée d'un piquage avec électrovanne.
En début de production un opérateur pose un bidon plastique de 1 litre sous l’électrovanne pour faire régulièrement des prises d'échantillon automatisées.
Question : comment détecter que le bidon est plein ?
On peut imaginer deux cas :
Le bidon est sous la prise d'échantillon donc pas facile de capter par le dessus, à voir ce qui peut se faire par transparence ?
ou c'est trop galère, dans ce cas l'échantillon tombe dans un bécher, et quand le bécher est plein, l'opérateur le transvase dans le bidon .
Par sécurité il faudra aussi contrôler la présence du bidon (ou du bécher)
Merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7151
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Détection bidon plein

Message par itasoft »

slts,
c'est quoi un "becher" ?
Je mettrais un plateau de pesage à sortie ana. du type Plateforme Kern EOB
sinon chez les bouffeurs de riz tu as des gadgets à 60 €
------clic zoom-----
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 740
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Détection bidon plein

Message par dpo »

https://www.qwant.com/?client=brz-moz&t=images&q=becher

la balance c'est pas top car densité du produit va du simple au double
Pour l'instant je serais plutôt sur un niveau mesuré par le dessus dans un bécher
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7151
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Détection bidon plein

Message par itasoft »

ok,
c'est de l'urine de cheval ?, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 707
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Détection bidon plein

Message par Jambe »

L'idée c'est de faire un échantillon représentatif de l'ensemble du lot produit? Échantillon qui doit faire 1 litre une fois le lot entier produit.

ou

Production en continue et 1 litre prélevé en une fois à intervalle régulier?

Je suppose que l'objectif c'est de ne pas faire déborder le bidon.
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 740
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Détection bidon plein

Message par dpo »

c'est bien plusieurs prélèvements qui au final feront 1 litre
et quand c'est plein : on arrête de remplir et on fait une alarme
Par exemple : la cuve tampon se remplit 4 fois
on prélève à chaque fois 250ml via une bête tempo
si elle ne fait que 3 cycles : le bidon ne sera pas plein
Mais si elle en fait plus il faut interdire la prise d'échantillon et alarme pour que l'opérateur change le bidon
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 707
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Détection bidon plein

Message par Jambe »

Bon l'application n'est pas la même mais sur de la livraison de carburant, on utilise des vessies de 5litres raccordées de manière étanche sur la tuyauterie de carburant. La vessie se remplit au fil de l'eau et via une petite vanne on peut régler manuellement le débit. La vessie est plate en debut de process, donc pas d'air à évacuer

Ça ressemble à ceci:
drip_sampler.jpg

Sinon il existe aussi ce genre d’échantillonneur automatique qui marche avec de l'air comprimé. Il faut régler un temps de prélèvement en début de cycle et il gère le remplissage:

https://www.fuelsampler.com/products/fu ... s/fs-5051/

tout ça est valable si la taille du lot est connue en avance, ce qui ne semble pas être le cas.

Si pas en phase avec ton besoin, j'envisagerai le bécher avec un capteur à ultrason placé au dessus pour surveiller le niveau et ensuite fermer l'électrovanne.
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 740
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Détection bidon plein

Message par dpo »

Merci pour ces retours intéressants, un peu disproportionnés pour mon cas
Au final ça sent le bête bécher avec capteur par le dessus, mais je reste ouvert à d'autres retour d'expérience
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2085
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Détection bidon plein

Message par philou77 »

Salut..

en fonction de ton bidon, un simple flotteur comme ceci par exemple :

Il faut qu'il soit bien monté, que l'on puisse l'ôter et replacer facilement, mais c'est efficace !
j'en ai qui tournent depuis plus de 2 ans dans des cubitainer de 1000 L pour faire de la régulation de niveau !
les tubes Plastiques sont passés par la bouchon du réservoir, et sont maintenus en place...
on peut changer le réservoir facilement et replacer les tubes sans changer le réglage..
Sans titre 2.jpg
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 740
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Détection bidon plein

Message par dpo »

c'est aussi une idée mais en mode mini, mon contenant ne fera qu'un litre (peut être deux mais pas plus !)
Répondre