[TSX47]
Re: [TSX47]
re-bonjour à vous deux
La photo correspond bien à, la cartouche qui se trouve dans mon automate.
Les seuls fichiers que j’ai, ses celles que j’ai mis sur le site.
J’ai un pupitre XBT-B7110 mais le cpu ne le reconnais pas du tout. (Je changeais trois valeur seulement pour l’exécution de la machine)
Avant un technicien venaient faire les réparations mes sa console n’arrive plus à se connecter sur le cpu et son disque a disquette ne marche plus et il a tous les sauvegarde de ma machine dans son disque dur .(console FTX 507 ou FTX 517) .
De mon côté la seule façon de reprogrammé les valeurs data c’est avec le T607, comment faire ?
https://www.dropbox.com/s/u3xdif1lq7hoe ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wffu5bpa0lkyw ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5fnetq5sa27bz ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xr7ibzx9qy4sy ... 1.jpg?dl=0 (écran de ma console t607 et j’arrive bien à me connecter au cpu)
merci beaucoup vous deux
La photo correspond bien à, la cartouche qui se trouve dans mon automate.
Les seuls fichiers que j’ai, ses celles que j’ai mis sur le site.
J’ai un pupitre XBT-B7110 mais le cpu ne le reconnais pas du tout. (Je changeais trois valeur seulement pour l’exécution de la machine)
Avant un technicien venaient faire les réparations mes sa console n’arrive plus à se connecter sur le cpu et son disque a disquette ne marche plus et il a tous les sauvegarde de ma machine dans son disque dur .(console FTX 507 ou FTX 517) .
De mon côté la seule façon de reprogrammé les valeurs data c’est avec le T607, comment faire ?
https://www.dropbox.com/s/u3xdif1lq7hoe ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wffu5bpa0lkyw ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5fnetq5sa27bz ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xr7ibzx9qy4sy ... 1.jpg?dl=0 (écran de ma console t607 et j’arrive bien à me connecter au cpu)
merci beaucoup vous deux
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2241
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [TSX47]
Cette batterie en façade du processeur c'est vraiment très curieux
Elle a du être sortie du processeur parce que normalement elle est soudée à l'intérieur.
Pour rentrer les valeurs il faut se connecter (choisir 1 TSX MEMORY) puis aller à droite dans 5 DATA ou éventuellement 4 ADJUST. Après il faut saisir les mots, W0, W1 etc et leur mettre la valeur qui va bien. Évidemment si on ne sait pas lesquels il faudra les renseigner un par un. Faut que je retrouve mon petit utilitaire qu'on avait développé dans mon ancienne boite et qui permet d'ouvrir le .dat. Ça donne toutes les valeurs sous forme de texte.
JC
Pour rentrer les valeurs il faut se connecter (choisir 1 TSX MEMORY) puis aller à droite dans 5 DATA ou éventuellement 4 ADJUST. Après il faut saisir les mots, W0, W1 etc et leur mettre la valeur qui va bien. Évidemment si on ne sait pas lesquels il faudra les renseigner un par un. Faut que je retrouve mon petit utilitaire qu'on avait développé dans mon ancienne boite et qui permet d'ouvrir le .dat. Ça donne toutes les valeurs sous forme de texte.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2241
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [TSX47]
J'ai retrouvé l'utilitaire. Voici le fichier texte avec les valeurs des mots. Il n'y en pas tant que ça qui ont des valeurs significatives. Ça devrait aller assez vite.
https://wetransfer.com/downloads/978781 ... e=sendgrid
JC
https://wetransfer.com/downloads/978781 ... e=sendgrid
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: [TSX47]
JC 87 merci pour tes recherche
je dois les tousse les écrire dans DATA ou que celle qui on des chiffres a coté ?
les zéro ou les -1 aussi je dois les écrire !
oui la pile avais déjà été changer et remis a l'extérieure pour faciliter.
je dois les tousse les écrire dans DATA ou que celle qui on des chiffres a coté ?
les zéro ou les -1 aussi je dois les écrire !
oui la pile avais déjà été changer et remis a l'extérieure pour faciliter.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2241
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [TSX47]
0 ou -1 ça ne parait pas être de "vraies" valeurs.
Dans le listing que je t'ai envoyé il y a les références croisés, donc tu peut voir les mots utilisés dans le programme. Il faut faire ces mots en priorité.
Par contre la sauvegarde date de 2003 donc il se peut que certaines valeurs doivent être ajustés.
JC
Dans le listing que je t'ai envoyé il y a les références croisés, donc tu peut voir les mots utilisés dans le programme. Il faut faire ces mots en priorité.
Par contre la sauvegarde date de 2003 donc il se peut que certaines valeurs doivent être ajustés.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX47]
slts,
le terminal c'est un XBT-B7 sur le XBT-B7 la configuration est en mémoire vive (sur le XBT-B8 c'est sur EEprom)
ça veut dire qu'il faut lui mettre la bourre, le reconfigurer en mode Réglages et le connecter sur la prise console, ça devrait repartir si on est croyant
le terminal c'est un XBT-B7 sur le XBT-B7 la configuration est en mémoire vive (sur le XBT-B8 c'est sur EEprom)
ça veut dire qu'il faut lui mettre la bourre, le reconfigurer en mode Réglages et le connecter sur la prise console, ça devrait repartir si on est croyant
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX47]
Bonjour à vous tous
itasof
A partir d’où je dois le reconfigurer XBT-B7 ?
Si c’est à partir du pupitre, comment je dois procéder pour configurée en mode réglage.
Quel paramètre dois-je utiliser ?
Ok Jc
Merci
itasof
A partir d’où je dois le reconfigurer XBT-B7 ?
Si c’est à partir du pupitre, comment je dois procéder pour configurée en mode réglage.
Quel paramètre dois-je utiliser ?
Ok Jc
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX47]
ya une Doc sur le Web mais c'est tout en "rosbif" chercher
XBT-B/C Terminals - ASCII; REGLAGE;
XBT-B/C Terminals - ASCII; REGLAGE;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX47]
re-bonjour
pourrez-vous envoyer le lien du web svp merci .
j'irais voir cette doc .
je voudrais voir le programme qui se trouve sur la cartouche éprom de automate comment dois-je faire .
merci
pourrez-vous envoyer le lien du web svp merci .
j'irais voir cette doc .
je voudrais voir le programme qui se trouve sur la cartouche éprom de automate comment dois-je faire .
merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX47]
1-chercher sur Google le terme XBT-B/C Terminals - ASCII; REGLAGE;
2-Connecter la T607 à l'automate
2-Connecter la T607 à l'automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr