Jambe a écrit : ↑15 mars 2023, 09:30
De ce que je comprends:
il veut réutiliser une sortie analogique 0-10V pour commander un ventilateur tout ou rien 230V.
Donc en mettant la sortie à 0V pour pas de commande et là fixer à 10V pour la commande de marche.
Du TOR à base d’ana
Perso je dirais avec un relais à seuil, qui commande ensuite un contacteur, si j'ai tout compris.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Salut,
Sur la doc on parle bien de Voltage Output (sortie tension en français), donc c'est bien une sortie analogique, qui varie de 0v à 10v.
Ce n'est pas ça qu'il faut utiliser.
Il faut utiliser une digital Output.
Modifie le paramètrage de la sortie utilisé pour la passer en digital, tu t’emmerdera moins et tu auras 12Volt en sortie. Tu y colles un relais et c’est bon