[Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus
[Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus
Bonjour à tous,
Notre projet implique l'utilisation d'un coupleur Ethernet NOC pour échanger des données avec un équipement externe.
Je me demande s'il est possible de restreindre l'accès via Modbus à une zone de mémoire spécifique pour la lecture et/ou l'écriture, afin que l'équipement externe ne puisse accéder qu'à cette zone spécifique de mémoire (par exemple de %MW100 à %MW199) pour la lecture ou l'écriture.
Merci
Notre projet implique l'utilisation d'un coupleur Ethernet NOC pour échanger des données avec un équipement externe.
Je me demande s'il est possible de restreindre l'accès via Modbus à une zone de mémoire spécifique pour la lecture et/ou l'écriture, afin que l'équipement externe ne puisse accéder qu'à cette zone spécifique de mémoire (par exemple de %MW100 à %MW199) pour la lecture ou l'écriture.
Merci
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus
Salut,
Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que tu puisses faire cela.
Je serai curieux de savoir si c'est possible.
Pour moi la seule façon de faire et d'y placer un Firewall entre les deux équipements et de faire une règle dans le Firewall. Ca fait un peu barbare comme méthode mais je n'ai pas trouvé d'autres alternatives.
Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que tu puisses faire cela.
Je serai curieux de savoir si c'est possible.
Pour moi la seule façon de faire et d'y placer un Firewall entre les deux équipements et de faire une règle dans le Firewall. Ca fait un peu barbare comme méthode mais je n'ai pas trouvé d'autres alternatives.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus
slts,
sinon ne localiser que les variables de %MW100 à %MW199) et ne pas localiser toutes les autres variables
ceci dit en Unity on ne doit localiser que les variables qui communiquent et pas les autres
sinon ne localiser que les variables de %MW100 à %MW199) et ne pas localiser toutes les autres variables
ceci dit en Unity on ne doit localiser que les variables qui communiquent et pas les autres
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Sycon88
- Première mise en service

- Messages : 64
- Enregistré le : 22 févr. 2019, 17:43
- Localisation : Vosges
Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus
Bonjour,
Sous unity c'est possible sur la NOC. Vous pouvez délimiter plusieurs zone mémoire qui ne sont pas à la suite ou dans votre cas démarrer à %MW100 avec une longueur de 100.
Une fois cela fait vous pouvez faire le mapping de lecture ou d'écriture comme vous le souhaitez
Sous unity c'est possible sur la NOC. Vous pouvez délimiter plusieurs zone mémoire qui ne sont pas à la suite ou dans votre cas démarrer à %MW100 avec une longueur de 100.
Une fois cela fait vous pouvez faire le mapping de lecture ou d'écriture comme vous le souhaitez
Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus
Je vous remercie pour vos réponses.
@Bernardo59: Mon but est de trouver une option dans mon programme.
@itasoft: Étant donné que j'ai plusieurs tables d'échanges, je dois localiser d'autres tableaux.
@Sycon88: C'est carrément ce que je cherche. Tu peux m'expliquer comment on fait, stp ?
@Bernardo59: Mon but est de trouver une option dans mon programme.
@itasoft: Étant donné que j'ai plusieurs tables d'échanges, je dois localiser d'autres tableaux.
@Sycon88: C'est carrément ce que je cherche. Tu peux m'expliquer comment on fait, stp ?
- Sycon88
- Première mise en service

- Messages : 64
- Enregistré le : 22 févr. 2019, 17:43
- Localisation : Vosges
Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus
Il y a un super document qui illustre la com avec une NOC si vous etes pas super calé sur le sujet il va vous permettre de faire pas mal de chose en modbus TCP
voici le liens :
https://unity_formation_automatisme.solutions-industrielles.com/livret/niveau-expert/neu211-modbus/neu211mb-m340-atv-320-630/noc-config/
Pour ce qui est de la NOC, généralement je l'utilise pour gérer toutes les communications du réseau de pilotage et d'acquisition de données car la NOC est compatible Ethernet IP egalement. Le port ethernet de la CPU M340 je l'utilise pour la supervision.
voici le liens :
https://unity_formation_automatisme.solutions-industrielles.com/livret/niveau-expert/neu211-modbus/neu211mb-m340-atv-320-630/noc-config/
Pour ce qui est de la NOC, généralement je l'utilise pour gérer toutes les communications du réseau de pilotage et d'acquisition de données car la NOC est compatible Ethernet IP egalement. Le port ethernet de la CPU M340 je l'utilise pour la supervision.
Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus
Sycon88 a écrit : ↑04 avr. 2023, 14:12 Il y a un super document qui illustre la com avec une NOC si vous etes pas super calé sur le sujet il va vous permettre de faire pas mal de chose en modbus TCP![]()
voici le liens :
https://unity_formation_automatisme.solutions-industrielles.com/livret/niveau-expert/neu211-modbus/neu211mb-m340-atv-320-630/noc-config/
Pour ce qui est de la NOC, généralement je l'utilise pour gérer toutes les communications du réseau de pilotage et d'acquisition de données car la NOC est compatible Ethernet IP egalement. Le port ethernet de la CPU M340 je l'utilise pour la supervision.
Merci pour ton retour
Par contre, le lien n'est pas accessible !
Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus
C'est bon, j'ai pu accéder au site.YassineSH a écrit : ↑04 avr. 2023, 14:25Sycon88 a écrit : ↑04 avr. 2023, 14:12 Il y a un super document qui illustre la com avec une NOC si vous etes pas super calé sur le sujet il va vous permettre de faire pas mal de chose en modbus TCP![]()
voici le liens :
https://unity_formation_automatisme.solutions-industrielles.com/livret/niveau-expert/neu211-modbus/neu211mb-m340-atv-320-630/noc-config/
Pour ce qui est de la NOC, généralement je l'utilise pour gérer toutes les communications du réseau de pilotage et d'acquisition de données car la NOC est compatible Ethernet IP egalement. Le port ethernet de la CPU M340 je l'utilise pour la supervision.
Merci pour ton retour
Par contre, le lien n'est pas accessible !
Merci encore une fois