[Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
YassineSH
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 15 oct. 2017, 16:36

[Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus

Message par YassineSH »

Bonjour à tous,

Notre projet implique l'utilisation d'un coupleur Ethernet NOC pour échanger des données avec un équipement externe.

Je me demande s'il est possible de restreindre l'accès via Modbus à une zone de mémoire spécifique pour la lecture et/ou l'écriture, afin que l'équipement externe ne puisse accéder qu'à cette zone spécifique de mémoire (par exemple de %MW100 à %MW199) pour la lecture ou l'écriture.

Merci
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus

Message par Bernardo59 »

Salut,

Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que tu puisses faire cela.
Je serai curieux de savoir si c'est possible.
Pour moi la seule façon de faire et d'y placer un Firewall entre les deux équipements et de faire une règle dans le Firewall. Ca fait un peu barbare comme méthode mais je n'ai pas trouvé d'autres alternatives.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus

Message par itasoft »

slts,
sinon ne localiser que les variables de %MW100 à %MW199) et ne pas localiser toutes les autres variables
ceci dit en Unity on ne doit localiser que les variables qui communiquent et pas les autres
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Sycon88
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 64
Enregistré le : 22 févr. 2019, 17:43
Localisation : Vosges

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus

Message par Sycon88 »

Bonjour,

Sous unity c'est possible sur la NOC. Vous pouvez délimiter plusieurs zone mémoire qui ne sont pas à la suite ou dans votre cas démarrer à %MW100 avec une longueur de 100.

Une fois cela fait vous pouvez faire le mapping de lecture ou d'écriture comme vous le souhaitez ;)
YassineSH
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 15 oct. 2017, 16:36

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus

Message par YassineSH »

Je vous remercie pour vos réponses.

@Bernardo59: Mon but est de trouver une option dans mon programme.

@itasoft: Étant donné que j'ai plusieurs tables d'échanges, je dois localiser d'autres tableaux.

@Sycon88: C'est carrément ce que je cherche. Tu peux m'expliquer comment on fait, stp ?
Avatar du membre
Sycon88
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 64
Enregistré le : 22 févr. 2019, 17:43
Localisation : Vosges

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus

Message par Sycon88 »

Il y a un super document qui illustre la com avec une NOC si vous etes pas super calé sur le sujet il va vous permettre de faire pas mal de chose en modbus TCP :)

voici le liens :

https://unity_formation_automatisme.solutions-industrielles.com/livret/niveau-expert/neu211-modbus/neu211mb-m340-atv-320-630/noc-config/

Pour ce qui est de la NOC, généralement je l'utilise pour gérer toutes les communications du réseau de pilotage et d'acquisition de données car la NOC est compatible Ethernet IP egalement. Le port ethernet de la CPU M340 je l'utilise pour la supervision.
YassineSH
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 15 oct. 2017, 16:36

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus

Message par YassineSH »

Sycon88 a écrit : 04 avr. 2023, 14:12 Il y a un super document qui illustre la com avec une NOC si vous etes pas super calé sur le sujet il va vous permettre de faire pas mal de chose en modbus TCP :)

voici le liens :

https://unity_formation_automatisme.solutions-industrielles.com/livret/niveau-expert/neu211-modbus/neu211mb-m340-atv-320-630/noc-config/

Pour ce qui est de la NOC, généralement je l'utilise pour gérer toutes les communications du réseau de pilotage et d'acquisition de données car la NOC est compatible Ethernet IP egalement. Le port ethernet de la CPU M340 je l'utilise pour la supervision.

Merci pour ton retour :)
Par contre, le lien n'est pas accessible !
YassineSH
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 15 oct. 2017, 16:36

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC / Modbus

Message par YassineSH »

YassineSH a écrit : 04 avr. 2023, 14:25
Sycon88 a écrit : 04 avr. 2023, 14:12 Il y a un super document qui illustre la com avec une NOC si vous etes pas super calé sur le sujet il va vous permettre de faire pas mal de chose en modbus TCP :)

voici le liens :

https://unity_formation_automatisme.solutions-industrielles.com/livret/niveau-expert/neu211-modbus/neu211mb-m340-atv-320-630/noc-config/

Pour ce qui est de la NOC, généralement je l'utilise pour gérer toutes les communications du réseau de pilotage et d'acquisition de données car la NOC est compatible Ethernet IP egalement. Le port ethernet de la CPU M340 je l'utilise pour la supervision.

Merci pour ton retour :)
Par contre, le lien n'est pas accessible !
C'est bon, j'ai pu accéder au site.
Merci encore une fois :)
Répondre