[S7-300] Communication entre S7-300 et un OP37

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Lokinafi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 15 nov. 2022, 12:55

[S7-300] Communication entre S7-300 et un OP37

Message par Lokinafi »

Bonjour,

Pour résumé mon problème, j'ai besoin de faire communiquer un OP37 (IHM) avec un S7-315-2 DP dans le cadre d'un test. Le problème étant que je n'ai jamais utilisé ni cet automate ni cette IHM de ma vie et je n'ai aucune aide possible dans mon entourage et que je ne trouve pas mon bonheur sur Internet.

Actuellement, je programme le S7-315-2 DP via Step 7 version 5.5 et l'OP37 via ProTool CS 6.0.
J'arrive à communiquer avec mon API, charger et récupéré un programme, mais pour l'IHM, c'est le néant, qui ne communique ni avec mon PC, ni avec l'API.

Auriez vous des solutions miracle ou des tutos pour m'aider.

Merci par avance
Avatar du membre
Sycon88
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 64
Enregistré le : 22 févr. 2019, 17:43
Localisation : Vosges

Re: [S7-300] Communication entre S7-300 et un OP37

Message par Sycon88 »

Bonjour,

As tu paramétré ta com PG/PC ?

Je suppose que tu veux dialoguer avec l'OP en MPI comme avec le 315 ?
Lokinafi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 15 nov. 2022, 12:55

Re: [S7-300] Communication entre S7-300 et un OP37

Message par Lokinafi »

Bonjour,
Sycon88 a écrit : 07 avr. 2023, 17:26 As tu paramétré ta com PG/PC ?
Coté Step7, la com PG/PC est paramétrées pour être en "PC Adapter(MPI)" pour pouvoir charger le programme.
Sycon88 a écrit : 07 avr. 2023, 17:26 Je suppose que tu veux dialoguer avec l'OP en MPI comme avec le 315 ?
Exact, pour pouvoir ensuite faire des tests de communication entre l'API et IHM.
Avatar du membre
Sycon88
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 64
Enregistré le : 22 févr. 2019, 17:43
Localisation : Vosges

Re: [S7-300] Communication entre S7-300 et un OP37

Message par Sycon88 »

Tu as bien coché la case comme quoi la PG est seul maître sur le bus ?
Lokinafi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 15 nov. 2022, 12:55

Re: [S7-300] Communication entre S7-300 et un OP37

Message par Lokinafi »

Oui, la case "PG/PC est le seul maître sur le bus" est bien cochée
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [S7-300] Communication entre S7-300 et un OP37

Message par philou77 »

Salut !
de mémoire avec les op37, il faut placer l'op en mode transfert AVANT de pouvoir télécharger quoi que soit non ?

tu as cette doc au moins pour faire le transfert ? regarde page 129, 132...

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 2737_f.pdf
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre