Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par elbarbudo »

Salut

Quelqu’un sait si l’on peut inhiber les défaut scf1 et scf2 sur un atv930 ?

Les moteurs et variateurs ont été changés
Là dernière solution est le câble mais pour cela on doit rapprocher le variateur , ce qui n’est pas réalisable dans l’immédiat
Le défaut n’est pas intempestif mais j’aimerais savoir s’il est possible de l’inhiber
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Le défaut SCF1 est un court-circuit moteur. C'est donc un défaut grave, à ne surtout pas inhiber !
Voulez-vous détruire votre moteur, votre variateur, ou provoquer un incendie ?
Ce défaut SCF1 est un défaut géré de façon matérielle, il n'est pas réglable.
Êtes-vous sûr du code SCF2 ? Je ne le trouve pas dans la documentation ATV930. Il existe pour d'anciens modèles, et correspond à un calcul de la somme des courants des trois phases.

Si vous avez déjà changé moteur et variateur, soit votre câble est défectueux, soit le variateur n'est pas adapté au moteur ou mal réglé.
Vous parlez de rapprocher le moteur... Quelle est la longueur du câble ? En cas de grande distance, une inductance est peut-être nécessaire.
elbarbudo a écrit : 11 avr. 2023, 19:43 Le défaut n’est pas intempestif
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par itasoft »

slts,
Il me semble que sur ATV930 l’Inductance de ligne est obligatoire , non ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Sycon88
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 64
Enregistré le : 22 févr. 2019, 17:43
Localisation : Vosges

Re: Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par Sycon88 »

itasoft a écrit : 12 avr. 2023, 09:48 slts,
Il me semble que sur ATV930 l’Inductance de ligne est obligatoire , non ?
Je ne pense pas que ce soit obligatoire, en tout cas les inductances de ligne sont mise en amont du variateur.
Elles sont mise en place quand tu as énormément de Var sur la même alimentation.

Je pense plus à un problème de défaut d'isolation sur le câble dans son cas mais je comprend pas pourquoi tout changer sans passer par la phase de diag avec un simple megaohmêtre :roll:
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par itasoft »

je parlais de l'inductance de ligne entre la sortie du variateur et le moteur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Sycon88
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 64
Enregistré le : 22 févr. 2019, 17:43
Localisation : Vosges

Re: Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par Sycon88 »

Autant pour moi, alors oui sur une grande longueur de câbles ça peut être intéressant d'en mettre une.
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par elbarbudo »

Bruce33 a écrit : 12 avr. 2023, 07:36 Bonjour,

Le défaut SCF1 est un court-circuit moteur. C'est donc un défaut grave, à ne surtout pas inhiber !
Voulez-vous détruire votre moteur, votre variateur, ou provoquer un incendie ?
Ce défaut SCF1 est un défaut géré de façon matérielle, il n'est pas réglable.
Êtes-vous sûr du code SCF2 ? Je ne le trouve pas dans la documentation ATV930. Il existe pour d'anciens modèles, et correspond à un calcul de la somme des courants des trois phases.

Si vous avez déjà changé moteur et variateur, soit votre câble est défectueux, soit le variateur n'est pas adapté au moteur ou mal réglé.
Vous parlez de rapprocher le moteur... Quelle est la longueur du câble ? En cas de grande distance, une inductance est peut-être nécessaire.
elbarbudo a écrit : 11 avr. 2023, 19:43 Le défaut n’est pas intempestif
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Oui pardon c’est SCF3
En fait on a 6 variateurs dans une armoire à une distance d’environ 30 mètres des moteurs , les 6 sont dans la même configuration , et c’est seulement avec celui là que le défaut apparaît
C’est pour cela que l’on a opter pour le moteur ou le var qui avait un soucis
Effectivement je vais ajouter une inductance entre le var et le moteur , ça pourrait résoudre le problème
Et ça éviterai de déplacer le var au plus proche du moteur car c’est un peu la galère à réaliser
Quand je dis pas intempestif je veux dire qu’il peut apparaître 2,3 fois par jour comme 1 fois par semaine voire toutes les deux semaines
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par elbarbudo »

itasoft a écrit : 12 avr. 2023, 14:18 je parlais de l'inductance de ligne entre la sortie du variateur et le moteur
Oui je vais essayé ça merci
Il y’a un calcul particulier à réaliser pour avoir la bonne valeur de l’inductance ?
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par elbarbudo »

Sycon88 a écrit : 12 avr. 2023, 14:14
itasoft a écrit : 12 avr. 2023, 09:48 slts,
Il me semble que sur ATV930 l’Inductance de ligne est obligatoire , non ?
Je ne pense pas que ce soit obligatoire, en tout cas les inductances de ligne sont mise en amont du variateur.
Elles sont mise en place quand tu as énormément de Var sur la même alimentation.

Je pense plus à un problème de défaut d'isolation sur le câble dans son cas mais je comprend pas pourquoi tout changer sans passer par la phase de diag avec un simple megaohmêtre :roll:
En fait c’est un alternant qui s’occupait de cela
Donc là je cite ce qu’il a réaliser pour que le post soit précis
Mais oui il aurait dû commencer par ça
Après peut être qu’il a fait , mais qu’il n’a pas eu de résultat concluant avec le megaohmetre
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Atv930 défaut scf1 et scf2

Message par elbarbudo »

Sur la doc c’est vrai qu’ils parlent d’inductance de ligne mais pas d’inductance entre variateur et moteur