[M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus

Message par camama84 »

Bonjour à tous,

Je travaille sur un projet de régulation de pression. le capteur de pression est raccordé sur L'ATV630 et l'API commande le variateur par modbus en utilisant le profil driveCOM.

Le paramétrage de la régulation est bonne car le pilotage par le panel fonctionne correctement.

pour le pilotage par réseau modbus, tout se passe bien pour l'initialisation CMD=0006 puis 0007 parce que je reçoit bien ETA=231 puis 233. Mais en envoyant CMD=000F rien ne se passe...

Quelqu’un aurait il une idée ?

Merci beaucoup
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2241
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus

Message par JC87 »

Bonjour,

Normalement c'est bien 000F la commande pour mettre le var en RUN.

Regarde cette fiche technique : https://ckm-content.se.com/ckmContent/s ... 00D9s0dQAB qui liste les différents modes de marche.

Tu peut éventuellement aussi utiliser le profil IO qui est un échange très simplifié et qui peut suffire si il s'agit juste de mettre en RUN le var par la com.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus

Message par itasoft »

Slts,
Bon moi je me le paluche à la mano avec l’instruction Write_Read_Var
Mais comme dit JC s’est plus simple avec le profil IO
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1577
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M221] regulation pression ATV630 par reseau Modbus

Message par MiGaNuTs »

itasoft a écrit : 31 mai 2023, 19:24 Slts,
Bon moi je me le paluche à la mano avec l’instruction Write_Read_Var
Mais comme dit JC s’est plus simple avec le profil IO
Meme sur un M221 ? Tu aime te flageller avec des orties aussi, non ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate