[S7-300] lissage exponentiel mesure pression

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
steph31
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 191
Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
Localisation : Toulouse

[S7-300] lissage exponentiel mesure pression

Message par steph31 »

Bonjour.

Je cherche a réalisé une fonction de lissage d'une mesure de pression. J'ai fais quelques essais, mais je rencontre un bugg quand la mesure passe en positif.

Mon transmetteur a une échelle de -1 a 6 BAR. dans le process, la mesure varie de -0.75 a +4 bar.

je souhaite faire cette fonction a partir de Source SCL, pour avoir un FBxx au final.

Cordialement

Stéphane.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [S7-300] lissage exponentiel mesure pression

Message par sinced »

J'avais fait un filtre tres simple sur S7-1500 en SCL.
C'est pas exponentiel et on n'ajuste pas la constante de filtrage mais ca fonctionne.

Code : Tout sélectionner

#MES_FILTREE := 0.99 * #MES_FILTREE + 0.01 * #MES_BRUTE;
Répondre