problème de bloc contact

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
neonavy
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 05 févr. 2016, 14:03

problème de bloc contact

Message par neonavy »

Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui ce passe?! pourquoi ça ne marche pas? Quel est ce miracle qui fait que malgré que toutes les conditions soient validées l'action ne s’exécute pas (voir ci-joint)?!
PB_Bloc_contact.JPG
Merci d'avance de votre aide.
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: problème de bloc contact

Message par Cyril93 »

Salut,

Ton bloc n'est pas appelé
Avatar du membre
neonavy
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 05 févr. 2016, 14:03

Re: problème de bloc contact

Message par neonavy »

ha si si, les réseaux précédent et suivant fonctionnent très bien!
J'ai même "contourné" le problème en créant une copie de ce réseau que j'ai coller juste en dessous et il marche très bien (mais je ne sais pas pourquoi l'autre ne marche pas)!...
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: problème de bloc contact

Message par Cyril93 »

Il n'y a pas un saut ou un return ??
Avatar du membre
neonavy
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 05 févr. 2016, 14:03

Re: problème de bloc contact

Message par neonavy »

aucun (si il y avait eu saut/return le fait de recoller exactement le même réseau juste en dessous de celui là n'aurait pas résolu le problème)
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: problème de bloc contact

Message par Mantysse »

Salut,

C'est pas le réseau 13? ^^

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: problème de bloc contact

Message par Cyril93 »

Mantysse a écrit :Salut,

C'est pas le réseau 13? ^^

A+
haha le fameux rung 13 :D
Tu as essayé de visualiser M0.1 et M15.7 dans une VAT
pourquoi il y a deux fois M0.1 ??
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: problème de bloc contact

Message par josé »

bonjour
la visu en list cela donne quoi ?
Créateur de pannes ...
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: problème de bloc contact

Message par steph68 »

hello,

cas classique:

tu écris plusieurs fois M15.7 dans ton cycle automate (pas bien :mrgreen: )
au moment de l'évaluation pour le transfert, il vaut 0
au moment de l'évaluation pour l'affichage écran, il vaut 1

EDIT :
J'ai même "contourné" le problème en créant une copie de ce réseau que j'ai coller juste en dessous et il marche très bien
comme d'hab, je ne lis pas jusqu'au bout :?

simplifies le rung (enleves M0.1) et passe le en LIST pour voir ce que ça donne ...

@+
Avatar du membre
neonavy
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 05 févr. 2016, 14:03

Re: problème de bloc contact

Message par neonavy »

Cyril93 a écrit :
Mantysse a écrit :Salut,

C'est pas le réseau 13? ^^

A+
haha le fameux rung 13 :D
Tu as essayé de visualiser M0.1 et M15.7 dans une VAT
pourquoi il y a deux fois M0.1 ??
M0.1 est un bit qui est toujours à 1 (de même que m0.0 est un bit toujours à 0) dans mon programme.
Dans le réseau original il n'y avait que M15.7 mais comme ça ne marchait pas et que je ne comprenais pas pourquoi j'ai rajouté des bits que je savais toujours à 1 pour "voir" où ça coinçait sur la visu, hors (comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran) tous mes bits sont à 1 et malgré tout le réseau n'est pas exécuté! ;-(

Et dans une VAT M15.7 (et bien sûr) M0.1 sont bien à 1 (ce qui explique pourquoi ils sont en vert sur la visu).

Voici ce que ça donne en List. Comme vous pouvez voir, les réseaux 3 et 4 sont parfaitement identique (comme je disais précédemment, j'ai "shunté" le problème en recopiant le même réseau en dessous et en mettant un m0.0 sur le réseau 3 -j'ai juste enlevé le m0.0 pour faire la capture d'écran-) mais le résultat n'est pas le même!!!
PB_Bloc_contact2.JPG
Répondre