[TIA V16] IHM - Afficher l'état du Profinet

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
autopaul1
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 17 juil. 2023, 17:02

[TIA V16] IHM - Afficher l'état du Profinet

Message par autopaul1 »

Bonjour,

Je travaille actuellement sur la réalisation d'un IHM de supervision. J'ai dans mon projet 4 équipements (2 caméras, 1 robot et un panel PC) qui communiquent via PROFINET à mon automate (CPU 1215C).
Je voudrais savoir s'il est possible d'afficher sur mon IHM l'état de cette liaison PROFINET entre les équipements, un peu comme ce que l'on voit dans la vu du projet quand on se met en ligne.

Merci de votre réponse.
Pepino672
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 02 sept. 2022, 16:08

Re: [TIA V16] IHM - Afficher l'état du Profinet

Message par Pepino672 »

Bonjour,

Oui tu peux afficher la vue système diagnostique qui se trouve dans ==> boite à outils ==> contrôles. C'est un rectangle blanc avec un stéthoscope.
autopaul1
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 17 juil. 2023, 17:02

Re: [TIA V16] IHM - Afficher l'état du Profinet

Message par autopaul1 »

Bonjour,
Merci pour ta réponse, mais il n'y a pas possibilité de récupérer autrement ces informations ? Via un bit pour pouvoir faire clignoté des éléments par exemple.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 576
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: [TIA V16] IHM - Afficher l'état du Profinet

Message par ProfnovA »

Utilise le fb DeviceSates
Répondre