[TIA V17] Com Modbus erreur 818D
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
[TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Bonjour a tous,
J'ai besoin de vous car j'ai fait communiquer un automate en modbus entre une PLC siemens et un module Endress+Hauser.
Jusqu’à aujourd'hui tout allais bien mais depuis 2 jours, j'ai l'erreur 818D qui s'affiche (voir photo)
Quelqu'un pourrais m'aiguiller sur ce qu'il ne va pas exactement.
Vous remerciant tous par avance, comme toujours
J'ai besoin de vous car j'ai fait communiquer un automate en modbus entre une PLC siemens et un module Endress+Hauser.
Jusqu’à aujourd'hui tout allais bien mais depuis 2 jours, j'ai l'erreur 818D qui s'affiche (voir photo)
Quelqu'un pourrais m'aiguiller sur ce qu'il ne va pas exactement.
Vous remerciant tous par avance, comme toujours
Une bonne action en entraine toujours une autre
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Du coup j'ai trouvé, dans RD_MB_DATA_LEN et ADDR il faut laisser a 0
bon bah voila
bon bah voila
Une bonne action en entraine toujours une autre
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1954
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Ah bin bravo, d'autant plus que cette erreur n'est pas dans la doc (en tout cas, je l'ai pas trouvée) !
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Ah bon ?
perso dans l'aide j'ai trouvé ça :
818D
Un ou plusieurs paramètres n’ont pas leur valeur par défaut mais ne sont pas utilisés avec la fonction Modbus spécifiée.
Exemple : Si MB_MODE a la valeur 123, MB_DATA_ADDR et MB_DATA_LEN doivent avoir la valeur 0 et MB_DATA_PTR doit être vide. Si MB_MODE a une valeur autre que 123, tous les paramètres commençant par "RD_" ou "WR_" doivent avoir la valeur 0 ou être vides.
perso dans l'aide j'ai trouvé ça :
818D
Un ou plusieurs paramètres n’ont pas leur valeur par défaut mais ne sont pas utilisés avec la fonction Modbus spécifiée.
Exemple : Si MB_MODE a la valeur 123, MB_DATA_ADDR et MB_DATA_LEN doivent avoir la valeur 0 et MB_DATA_PTR doit être vide. Si MB_MODE a une valeur autre que 123, tous les paramètres commençant par "RD_" ou "WR_" doivent avoir la valeur 0 ou être vides.
Une bonne action en entraine toujours une autre
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1954
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Mince, sur la doc de MB_Client j'ai ce tableau :
Je dois pas être sur la bonne page, alors !
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Allez ! tien c'est cadeau :
Une bonne action en entraine toujours une autre
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1954
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
Merci !
Peut-être une nouveauté de TIA 17 (je suis en V16).
Peut-être une nouveauté de TIA 17 (je suis en V16).
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
J’étais a la V16 jusqu’à qu'un TDC achète une machine et valide le fait que la CPU sera en V17 ! du coup 1000€ de plus en licence !
Une bonne action en entraine toujours une autre
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [TIA V17] Com Modbus erreur 818D
on a eu plusieurs coupure de courant et depuis ça m'avait fait ce binz
Une bonne action en entraine toujours une autre