problème de bloc contact

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: problème de bloc contact

Message par djé »

djé a écrit :L'opération d'affectation "=" ne change pas le RLG donc ca doit se passer encore avant.
Effectivement si tu fais un SET à la fin de ton opération de transfert, ca le fera.
Ah oui c'est un "T" pas un "="
Cyril93 a écrit :Cela me permet de te confirmer que le T ne délimite pas le RLG donc ton RLG est dépendant des instructions qui sont en amont
steph68 a écrit :j'ai toujours pensé que l'état de première interrogation était initialisé au début de chaque réseau ... apparemment non, il y a une dépendance aux instructions précédentes.
L'instruction T ne modifie ni le RLG, ni le bit de Première interrogation, donc effectivement ca vient des opérations en amont.

Quand ca arrive à son réseau le /PI est à Un et le RLG est à Zéro. Ce n'est pas un première interrogation donc il prend le RLG... qui est lui aussi à zéro.

Tu dois pouvoir reproduire un comportement identique si tu fais une opération du genre:

Code : Tout sélectionner

U Booleen_False
et pas d'affectation derrière.

Puis un nouveau réseau en CONT
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: problème de bloc contact

Message par Cyril93 »

En effet djé le = délimite le RLG en faisant retombé le /PI.
Donc on peux qd meme conclure qu'il n'y a pas de fantome dans cette API enfin j'espère :D
Répondre