transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par Bruce33 »

Bonjour,

L'afficheur a visiblement été chargé avec Vijeo Designer 6.2 SP12.

Depuis Vijeo Designer 6.2 SP10, le téléchargement par Ethernet est désactivé par défaut sur les afficheurs.
(source :Downloading to a Harmony HMI via Ethernet with Vijeo Designer v6.2 Service Pack 10 returns Error 1800)

A priori votre revendeur a chargé une application avec Vijeo Designer 6.2 SP12 pour tester son fonctionnement, mais il a oublié de valider le téléchargement par Ethernet.

Sur un afficheur neuf (ou sans application) l'écran de démarrage permet de régler les paramètres Ethernet et donc de valider le transfert d'application.

Si le transfert par Ethernet n'est pas validé, il reste possible de charger l'application avec un cordon USB ou avec une clé USB.
Pour la connexion USB, on peut utiliser la prise USB type mini B avec un câble standard.
Mais la prise USB type A nécessite un cordon spécifique (XBTZG935).

Le transfert via la clé USB a été discuté plusieurs fois sur le forum.
Regardez par exemple les explications suivantes sur le site de Schneider Electric
Par quel moyen simple peut-on transférer le Runtime dans un XBTGT, HMIGTO ou HMIG3U ?
jejekart
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par jejekart »

itasoft a écrit : 15 oct. 2023, 11:51 Si la version dans le IHM est supérieure à celle du logiciel Vijeo-designer on ne peut faire le transfert,
faire la mise à jour SP12 (ou plus) sur le logiciel Vijeo_designer
ok pour le fait ne ne pas pouvoir ouvrir l'écran si il est plus récent de Vijeo. sauf que j'ai bon regarder toute les version de Vijeo je ne trouve pas de version plus récente.

sinon je vais essayer avec Vijeo 6.3 même si c'est que la version d'essais :lol:
jejekart
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par jejekart »

voici les écrans que j'ai au démarrage des fois que j'aurais pris la mauvaise version
ecran1.jpg
ecran.jpg
jejekart
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par jejekart »

bonjour
je vien donc dont celaa ne fonctionne toujour pas

j'ai essayer de charger l'écran via la clé USB. cela démarre et un message apparait ou il manque un élément
ecran 2.jpg

puis j'ai essayer avec le cordon USB type mini B, sans aucun résultat sauf un message comme quoi je n'est pas le pilote :cry:
Capture d'écran 2023-10-16 124110.png
et je ne le vois toujours pas dans les élément réseau

avez vous des idée?
en attendant je continue a chercher
merci
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1086
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par MiGaNuTs »

Déjà pour ton 2eme problème, quand tu installe Vijéo, il créé un dossier C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Drivers dans lequel il place les drivers.
Théoriquement il les installe en même temps mais pour des raisons obscures, parfois il faut les réinstaller a la main (en mode administrateur généralement).
Juste un truc, ton PC n'est pas en Win11 ? Parce qu'officiellement Win11 n'est pas supporté pour le moment par les softs =S=. Peut être que c'est ça qui fout la grouille.

Ensuite pour ton premier problème, tu utilise la version 'indépendante' de Vijéo, ou celle qui est intégrée a machine expert ?
Ça pue le conflit de version entre Vijéo Designer "single' et Vijéo Designer 'machine expert'.
La j'avoue, je sèche un peu. A part appeler Chorus et prier pour qu'ils te trouve une solution, je vois pas.
jejekart
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par jejekart »

eurêka

j'ai réussi a charger l'écran
je le vois a présent dans les connexions

il y avais la carte SD qui devais avoir un problème.
je les retirer et charger mon programme sur une carte SD avec la méthode par transfère de fichier.

tous c'est installer correctement.
et je retrouve la possibilité de transférer par Ethernet

maintenant je doit résoudre le problème de pourquoi il trouve pas mon M241

on avance doucement mais on avance

et oui je suis sur Windows 11 :(
j'avais essayer de transférer via Vijeo coller avec machine expert et avec Vijeo indépendant cela ne changeais rien même vis a vis du driver
pour le driver j'ai aussi essayer de l'installer via le cd Vijeo
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1086
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par MiGaNuTs »

J'en arrive donc a la conclusion qu'il y'a au moins 1 truc qui est fiable chez Schneider : Ils te disent que leurs logiciels ne supportent pas Windows 11, et effectivement, sous Windows 11 leurs logiciels ne fonctionnent pas.
jejekart
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par jejekart »

si cela semble fonctionner j'arrive a charger l'automate et l'écran a présent

après je rappelle que je suis débutant :lol:
c'est mon premier transfère de programme
jejekart
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 06 mars 2023, 12:51

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par jejekart »

du coup dans la suite de mon experiance

une fois l'ecran charger
j'ai un message m'indiquant echec d'ouverture de connexion vers l'équipement. :cry:

quelqu'au aurait il une idee.

il y a probablement une mauvaise configue sur la com ip mais je vois pas :?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1086
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: transfère projet Vijeo sur hmigto4310 impossible

Message par MiGaNuTs »

Avec machine expert y'a un service 'codesys gateway bidule chose' qui s'installe sur ton PC.
C'est lui qui permets a machine expert de détecter et de se connecter aux automates et aux afficheurs.
Et souvent, c'est lui qui merde.
Répondre