transfert de chaine pl7 PRO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: transfert de chaine pl7 PRO

Message par DurandO »

Bonjour,
a moins de trouver dans gp pro ex 4.0 l'option BigIndian, je ne vois que remettre les octets dans l'ordre dans le TSX.
Modifié en dernier par DurandO le 02 janv. 2024, 11:02, modifié 1 fois.
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: transfert de chaine pl7 PRO

Message par DurandO »

Bonjour,
crespin a écrit : 27 déc. 2023, 20:20 A l'origine la fonction existait déjà sur un XBT_PM 027010 et dans le programme pl7 il y a une OPERATE %MW280:=EQUAL_STR(%MB400:8,%MB420:8)
a moins de trouver dans gp pro ex 4.0 l'option BigIndian, je ne vois que remettre les octets dans l'ordre dans le TSX.
Par exemple :
Dans le proface, tu transmets ta chaîne dans %MW220.
Puis, dans le TSX, avant ton opération, tu ajoutes :

Code : Tout sélectionner

%MW210:=ROR(%MW220,8);
%MW211:=ROR(%MW221,8);
%MW212:=ROR(%MW222,8);
%MW213:=ROR(%MW223,8);
%MW280:=EQUAL_STR(%MB400:8,%MB420:8)
crespin
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 11 oct. 2023, 20:41
Localisation : Usa
Contact :

Re: transfert de chaine pl7 PRO

Message par crespin »

J'ai trouvé dans le proface il faut modifier dans système "mode de données "
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: transfert de chaine pl7 PRO

Message par itasoft »

slts,
ça dépend de ce que tu veux faire avec cette chaîne de caractères, si c'est pour l'imprimer c'est les poids faibles en premiers
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr