Bonjour,
a moins de trouver dans gp pro ex 4.0 l'option BigIndian, je ne vois que remettre les octets dans l'ordre dans le TSX.
transfert de chaine pl7 PRO
Re: transfert de chaine pl7 PRO
Modifié en dernier par DurandO le 02 janv. 2024, 11:02, modifié 1 fois.
Re: transfert de chaine pl7 PRO
Bonjour,
Par exemple :
Dans le proface, tu transmets ta chaîne dans %MW220.
Puis, dans le TSX, avant ton opération, tu ajoutes :
a moins de trouver dans gp pro ex 4.0 l'option BigIndian, je ne vois que remettre les octets dans l'ordre dans le TSX.
Par exemple :
Dans le proface, tu transmets ta chaîne dans %MW220.
Puis, dans le TSX, avant ton opération, tu ajoutes :
Code : Tout sélectionner
%MW210:=ROR(%MW220,8);
%MW211:=ROR(%MW221,8);
%MW212:=ROR(%MW222,8);
%MW213:=ROR(%MW223,8);
%MW280:=EQUAL_STR(%MB400:8,%MB420:8)
-
crespin
- Code sa première boucle

- Messages : 12
- Enregistré le : 11 oct. 2023, 20:41
- Localisation : Usa
- Contact :
Re: transfert de chaine pl7 PRO
J'ai trouvé dans le proface il faut modifier dans système "mode de données "
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: transfert de chaine pl7 PRO
slts,
ça dépend de ce que tu veux faire avec cette chaîne de caractères, si c'est pour l'imprimer c'est les poids faibles en premiers
ça dépend de ce que tu veux faire avec cette chaîne de caractères, si c'est pour l'imprimer c'est les poids faibles en premiers
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr