[Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Theocpn
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 63
Enregistré le : 21 mai 2021, 10:02

[Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web

Message par Theocpn »

Bonjour,
J'ai un projet sur un M580 avec une NOC0401. J'aimerai accéder à la page Web intégrée de la NOC.
J'ai tapé l'adresse IP sur un navigateur internet mais impossible d'accéder à la page Web.

Est ce qu'il y a des options à cocher pour pouvoir y accéder ? Des restrictions ?

Merci
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web

Message par MarcoTheWindows »

Bonjour,
La documentation de la carte préconise d'utiliser Internet Explorer version 4.0 ou ultérieure avec Java Runtime Environment (JRE) version 1.6 ou ultérieure pour l'accès au serveur web.
Toutes les infos sur ce lien.

Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Theocpn
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 63
Enregistré le : 21 mai 2021, 10:02

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web

Message par Theocpn »

J'arrive à accéder à la page Web de mon processeur, donc ce n'est pas un soucis de page internet 4.0
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web

Message par MarcoTheWindows »

Theocpn a écrit : 24 janv. 2024, 13:34 J'arrive à accéder à la page Web de mon processeur, donc ce n'est pas un soucis de page internet 4.0
Avec quel navigateur accèdes-tu à la page Web du processeur ?
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Un module BMXNOC0401 sur un M580, vous êtes sûr ? Normalement c'est pour un M340.
A priori il faut accéder au propriétés du module en passant par le navigateur de DTM (et non par la configuration du bus automate) et on y trouve une rubrique "Sécurité" pour activer "Accès web (HTTP)"