[M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
ley
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 29 déc. 2023, 09:11

[M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par ley »

Bonjour pouvez vous m'aider à corriger ma mise a l'échelle de mes valeurs analogiques sur m221 reçu par une sonde de température de -10°c a 60°c sur une entrée 0 à 10v, le mini et le maxi ne sont pas réglable sur mon entrée..
Je suis partie sur le principe de la formule et l'équation publié dans le forum mais malgré tout j'ai une erreur.
Tout m'a l'air correcte ainsi que la syntaxe de ma fonction.

Merci d'avance de vos retours.
Fichiers joints
Capture d'écran 2.png
Capture d'écran 1.jpg
ley
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 29 déc. 2023, 09:11

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par ley »

Voici la formule:
Valeurs mise à l'échelle Y = (Yb-Ya)/(Xb-Xa) * (X-Xa) + Ya
Avec X la valeur que reçoit l'automate qui est égal à 625 pts.

Voici mon calcul:
(+60°C - (-10°C) ) / (1000pts - 0pts) * (625pts - 0pts) + (-10°C) = (70) / (1000) * 625 - 10
= 0.07 * 625 - 10 = 43.75 - 10 = 33,75

Soit 34°C!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par itasoft »

Tu vois pas que c'est écris qu'il faut mettre le niveau fonctionnel >=5
--------------
01.JPG
01.JPG (15.56 Kio) Vu 1656 fois
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par andala »

itasoft a écrit : 17 janv. 2024, 08:48 Tu vois pas que c'est écris qu'il faut mettre le niveau fonctionnel >=5
Meme si ça manque de tact, Tout est dit... ;)
Une bonne action en entraine toujours une autre
ley
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 29 déc. 2023, 09:11

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par ley »

un grand merci pour vos lumières, le pb a été résolu et tout fonctionnement correctement.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par andala »

ley a écrit : 17 janv. 2024, 10:44 un grand merci pour vos lumières, le pb a été résolu et tout fonctionnement correctement.
Tu peux donc cliquer sur le petit resolu sur le message de ita :D
Une bonne action en entraine toujours une autre
roudy
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par roudy »

Sinon en mode gros bourrin dans la configuration matérielle de ton entrée
TYPE : 0-10V
MINIMUM : -1000
MAXIMUM : 6000
Tu auras ta lecture directement sur ton %IW (à diviser par 100)
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par itasoft »

slts,
Oui, sauf si c’est une entrée ana. intégrée au processeur c’est pas réglable
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
roudy
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par roudy »

C'est sûr.
J'évite de l'utiliser, idem cartouche, C'est du gagne petit, trop rigide.
Je veux pouvoir switcher de 0-10V à 4-20mA en cas de pénurie matériel
C'est du vécu, un client à du tourner 1 mois avec une sonde de niveau 0-10V HS et pas de matériel dispo.
De toutes façons le mieux c'est de pouvoir faire sa remise à l'échelle paramétrable,
pour pouvoir passer de -10/60 à 0/100 sans recharger la configuration
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par MiGaNuTs »

2 résistances de 1kOhm en // et hop, tu transforme ton capteur 4-20mA en capteur 0-10V.
C'est de la manoucherie, mais en dépannage ça fait l'affaire.
Ceci dit, les entrées ana intégrées sont pas top de base, je suis bien d'accord.
Personnellement chaque fois que je peut privilégier un capteur communiquant je le fait. C'est systématiquement mieux que de l'analogique.
Répondre