Bonjour,
Actuellement je suis entrain de câbler un capteur de pression 0-15 bars sur un S7-1214C DC/DC/RLY. (Ci-joint le câblage)
Je souhaiterai savoir comment brancher le capteur sur une des deux entrée analogique du S7-1214C en 0-10V.
Merci pour votre aide,
Aurélien
[S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
[S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
- Fichiers joints
-
- Capteur de pression.PNG (8.98 Kio) Vu 607 fois
Re: [S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
Bonjour,
Ton entrée ana doit être câblée à la place du (V) de ton schéma.
La sortie 3 du capteur vers le + de l'entrée
Le - de l'entrée au même - que le capteur
Ton entrée ana doit être câblée à la place du (V) de ton schéma.
La sortie 3 du capteur vers le + de l'entrée
Le - de l'entrée au même - que le capteur
Re: [S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
Bonjour,
Merci pour ta réponse, donc si je comprend bien je doit câblé le numéro 3 sur 0 ou 1 et le numéro 2 sur 2M ?
Bonne journée,
Aurélien
Merci pour ta réponse, donc si je comprend bien je doit câblé le numéro 3 sur 0 ou 1 et le numéro 2 sur 2M ?
Bonne journée,
Aurélien
- Fichiers joints
-
- Capture.PNG (9.34 Kio) Vu 575 fois
Re: [S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
Bonjour,
Merci pour les renseignements.
Bonne journée à vous
Merci pour les renseignements.
Bonne journée à vous
Re: [S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
Ca marche? le capteur est alimenté en 24V?
Re: [S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
Bonjour,
Oui cela fonctionne correctement,
Aurélien
Oui cela fonctionne correctement,
Aurélien